Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружное пожаротушение 110л/с
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
an4oy
Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания? На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных.
nagger
110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп?
an4oy
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 11:57) *
110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп?

СП 8.13130.2009 таблица №1
nagger
Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130.
Elenk_@
в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами

Цитата(an4oy @ 11.11.2014, 10:51) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания? На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных.

как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости?
nagger
Elenk_@, не совсем так.
an4oy
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 18:05) *
Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130.

Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ?

Цитата(Elenk_@ @ 11.11.2014, 18:25) *
в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами


как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости?


Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко) и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам..
Elenk_@
Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 14:42) *
Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ?
Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко) и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам..

одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети
an4oy
Цитата(Elenk_@ @ 12.11.2014, 16:02) *
одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети

Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ?
Elenk_@
Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 15:11) *
Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ?

три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания
Kostyan777
Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга
an4oy
Цитата(Elenk_@ @ 13.11.2014, 11:27) *
три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания


Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200, так что придётся применять резервуар с расходом 110 л/с получается очень большой 20х20х3h, по СП 8.13130 пункт 9.4 примечание указанно что возможно пополнение резервуара, если водоснабжение 1 или 2 категории! Где посмотреть эти категории.., и какие ещё есть варианты? Заранее спасибо.
Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 12:47) *
Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга

как это ? с каким расстоянием ?
Elenk_@
Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18) *
Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200....

МГСН 1.01-99
Kostyan777
Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 11:47) *
Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга



Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18) *
как это ? с каким расстоянием ?


Перекрывали - в смысле по радиусу действия

СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание
an4oy
Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 16:46) *
Перекрывали - в смысле по радиусу действия

СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание

а какой расход одного гидранта ? 110 л/с не обеспечим тремя ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.