antipod66
Ребята, подскажите свой опыт, в каком случае технологические установки ГПЗ, НПЗ относятся к первой категории.
У нас всегда были вторые категории, каким критерием руководствоваться, когда относишь установку к 1 категории.
Я вижу только один критерии, это если при исчезновении подачи пара или горячий воды происходит авария, взрыв, повреждение оборудования, или метал застыл в печи.
Из определения категории ничего не следует для ГПЗ и НПЗ.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.
shvet
Цитата(antipod66 @ 3.12.2014, 13:34) *
Ребята, подскажите свой опыт, в каком случае технологические установки ГПЗ, НПЗ относятся к первой категории.
У нас всегда были вторые категории, каким критерием руководствоваться, когда относишь установку к 1 категории.
Я вижу только один критерии, это если при исчезновении подачи пара или горячий воды происходит авария, взрыв, повреждение оборудования, или метал застыл в печи.
Из определения категории ничего не следует для ГПЗ и НПЗ.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;

промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.


подскажи пжлст по какой нормативке категорирование?
antipod66
Сп 124.13330 тепловые сети