John19
Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова!
абракадабра 1963
Может быть просто еще не прогрелся "пирог" пола- сколько времени включено отопление?
А кроме теплого пола, радиаторное отопление существует?
И вообще какая тепловая мощность задействована на теплый пол в данный момент?
То что температурный перепад 30 град., это понятно, -
а каков объем воды проходящий через петли?
John19
Топим месяца два."Пирог"чуть-чуть прогревается.Беда-котел на дровах,и электричество от генератора.Но от 12ти часовой топки в доме не очень тепло.Может насос не успевает проганять жидкость?Как думаете,есть смысл установить "циркуль"мощьнее?присутствует правда и радиаторное отопление 7шт 10ти секционные.Жидкости если честно не помню сколько влил.
Очень признателен за помощь.
MC-Anvil
Цитата(John19 @ 12.12.2014, 20:18) *
Ребята подскажите пожалуйста!Не могу нагнать температуру в полах!Площадь 75кв.м.Котел куппер Ок-20.На гребенке 7 веток,"циркуль"60Вт-25 на 60.На подаче 60градусов,на обратке только30.В чем проблема,кто нибудь поможет?Такое впечатление,что они через улицу трубы в комнаты запускали!А морозы вскоре начнутся снова!

1. Какой диаметр трубы?
2. Какой шаг укладки или длина веток?
3. Какой смесительный узел или термостатический клапан применяется?
John19
Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме.
MC-Anvil
Проблема не в насосе. Можете сфотографировать ваш коллектор на теплый пол? А то не совсем понятно, что там за система с краном у вас.
John19
Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени!
lovial
Цитата(John19 @ 19.12.2014, 16:45) *
Диаметр трубы т.п. 16.Шаг между трубами точно незнаю,но по ходу 20-25см.Длинну веток вообще незнаю,а площадь кухни 5*10м,плюс холл8*3,5м.В котельной колектор но,включены только полы.И походу там кран приоритете установлен,функционирует в ручном режиме.

длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор...
John19
Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало?
MC-Anvil
Цитата(lovial @ 22.12.2014, 16:14) *
длина трубы = площадь пола / шаг трубы в метрах. То есть кухня 50 квадратов /0,2 = 250 метров - это перебор...

А что переборного то? На кухне ведь несколько веток.



Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:20) *
Что для этого надо чтоб исправить?Или что работало?

Будьте добры, еще фото коллектора на ТП.
MC-Anvil
Цитата(John19 @ 22.12.2014, 16:11) *
Спасибо что откликнулись.Слево направо-насос на теплый пол(ups 25-60,(60w).насос на батареи(такой же).Насос на змеевик бойлера-он незадействован!И батареи тоже не включаю,потому-что нет смысла,пустая трата дров и времени!

Вот это термостатический клапан?

Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики?
John19
Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN
lovial
Цитата(MC-Anvil @ 24.12.2014, 13:36) *
Вот это термостатический клапан?
Можете скинуть кго название или маркировку или характеристики?

Это трехходовой клапан, похоже, с ручной регулировкой. Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом...
MC-Anvil
Цитата(John19 @ 24.12.2014, 15:10) *
Все что написано на корпусе-ESBE. VRG131. Kvs 10. Ну диаметр 25DN


Это клапан под привод.
Далее, как пишет lovial: "Для его работы как термостата надо к нему электропривод и автоматику управления этим приводом..."
Он у вас полностью на теплый пол сейчас переключен? А то по фото не совсем понятно.
John19
Полностью на теплый пол,и вот морозы начались,и кердык!
MC-Anvil
А расход по веткам какой? Все ветки остывают одинаково?
John19
Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить?
MC-Anvil
Цитата(John19 @ 30.12.2014, 23:25) *
Короткие ветки на обратке теплее,а длинные прохладнее.Почему и спрашиваю-если заменить циркуль,это даст результат,или котел мощнее установить?

Котел свое дело делает: нагревает подачу до необходимой температуры.
Скорее всего, придется менять циркуль. Вы можете сказать длину самой длинной ветки?
John19
Я незнаю длинну не одной ветки,кухню они походу рабили на несколько веток,и не подписали какая куда mad.gif
MC-Anvil
То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров.
Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так.
А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется.
lovial
Цитата(MC-Anvil @ 6.1.2015, 12:04) *
То есть, возможно, у вас какая-то из веток слишком длинная. Значит ставим мощнее насос и все ветки нужно выровнять по темпратуре обратки каждой, например с помощью термометров.
Когда температура выровняется по веткам, можно будет думать дальше, что не так.
А то сразу же предполагать, что все тепло уходит в землю, как-то не хочется.

Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить... smile.gif
John19
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!
MC-Anvil
Цитата(lovial @ 6.1.2015, 11:59) *
Что мешает взять тестер с термопарой и проверить обратку веток сейчас? Заодно и дельту - тогда будет ясно, проблема в одной ветке или в недостаточном расходе... Ну и на термометрах и монтаже их сэкономить... smile.gif

Неудобно rolleyes.gif

Цитата(John19 @ 6.1.2015, 12:51) *
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!

Расходомеры должны стоять на подаче в ТП если у вас такой тип:


Если это так и одна ветка не работает, то вот вам и ответ, почему не прогревается помещение. Возможно и не в насосе дело.
John19
Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять...
lovial
Цитата(John19 @ 6.1.2015, 13:51) *
На гребёнке ТП,еще есть поплавки на обратке.Так вот,один из поплавков вообще не двигается,походу прихватило ветку где-то.Но как это возможно?Непойму!

Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад...
MC-Anvil
Цитата(lovial @ 8.1.2015, 12:47) *
Скорее всего ветка длинная, "тормознулась" - такое у теплых полов бывает. Подожмите остальные - когда "разгонится" - верните все настройки взад...

Если это так, то насос, все-таки, нужен мощнее.

Цитата(John19 @ 8.1.2015, 12:22) *
Почти такие же.Только подымаются снизу вверх и расположены на обратке.И если одна ветка допустим забита,то по логике котлу меньше жидкости нагревать,а насосу меньше гонять...

А можно фото "проблемного" расходомера в действии крупным планом
lovial
Цитата(malik2015n @ 25.2.2015, 21:04) *
А теплый водный пол если уже такая отопительная система в квартире, то такое как, тоже незаконно?

Это смотря какая квартира... В "элитных" домах, когда владельца пускают в квартиру (так называемую), дают под роспись техусловия - сколько ему можно брать электричества, тепла и т.д. Часто и запрет на водяные теплые полы прописывают...
AVFRZN
Извиняюсь спросить - система смонтирована в городской квартире или в загородном доме?
serg-barannikov
по сообщ.23,24 (расходомеры не на подаче) - где-то читал, что если расходомеры поставить на обратку, происходит снижение расхода теплоносителя теплых полов (закупорка), возможно в этом причина непрогрева.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.