druzhishe
Здравствуйте!
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя. Может установить в тепловом пункте на обратке баласнировочный вентиль?
G_Ivan
Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Здравствуйте!
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя. Может установить в тепловом пункте на обратке баласнировочный вентиль?

Эм...если внутри домов нет перетопа и жители в трусах с веерами не гуляют, то значит у домов (и/или у трубопроводов) теплопотери выше нормативных.
Если есть перетоп (т.е. внутри жарко), то таки да - нужно регулировать.
Выложите схему теплоснабжения, тогда вам чего конкретное подскажут.
tiptop
Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя.

Фактический расход выше нормы?
Фактическая температура подачи - выше нормы?
Фактическая температура обратки - выше нормы?
Какой располагаемый напор?
druzhishe
Цитата(G_Ivan @ 15.12.2014, 15:40) *
Эм...если внутри домов нет перетопа и жители в трусах с веерами не гуляют, то значит у домов (и/или у трубопроводов) теплопотери выше нормативных.
Если есть перетоп (т.е. внутри жарко), то таки да - нужно регулировать.
Выложите схему теплоснабжения, тогда вам чего конкретное подскажут.

Схему приложил, но она принципиальная (не относится к этому дому). Говорят, что температура в помещениях около 25-28 градусов. Вот хочу установить балансировочный вентиль, только не знаю какой и в каком месте. На обратке? Тогда, если смотреть по направлению движения теплоносителя в обратном трубопроводе, до врезки на ГВС или после нее?

Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 15:52) *
Фактический расход выше нормы?
Фактическая температура подачи - выше нормы?
Фактическая температура обратки - выше нормы?
Какой располагаемый напор?

Постараюсь узнать эти данные.
ssn
вот тоже интересует этот вопрос.
допустим есть котельная, которой управляет некая компания. она продаёт тепло населению.
в квартире явный перетоп, все батареи завешаны одеялами. жарища.
конечно даже сейчас, при средней температуре за месяц порядка 0...-3 счет за отопление около 2500.

есть паспорт энергоэфективности здания (сознаюсь честно, ни разу не делал.. так, краем уха слышал). там же указаны максимальные потребления теплоты на отопление... по хорошему можно уличить либо строителей либо эксплуатацию в расточительстве.
есть у кого опыт?
tiptop
"Врезки на ГВС"...

Похоже, там имеет место "температурный график с изломом" ?
G_Ivan
Цитата(ssn @ 15.12.2014, 15:34) *
вот тоже интересует этот вопрос.
допустим есть котельная, которой управляет некая компания. она продаёт тепло населению.
в квартире явный перетоп, все батареи завешаны одеялами. жарища.
конечно даже сейчас, при средней температуре за месяц порядка 0...-3 счет за отопление около 2500.

есть паспорт энергоэфективности здания (сознаюсь честно, ни разу не делал.. так, краем уха слышал). там же указаны максимальные потребления теплоты на отопление... по хорошему можно уличить либо строителей либо эксплуатацию в расточительстве.
есть у кого опыт?

Это вам в жилинспекцию.
Вот только как учёт осуществляется ? Если считают по нормативу, то перетоп - это проблема поставщика тепловой энергии (ну как "проблема) - он с других возьмёт при недотопе как за нормальное тепло), если по теплосчётчику и соответственно за лишние (вам не нужные) Гкаллории платите вы, то требуйте оптимизировать тепловой режим.
А то нарегулируют вам и будете мёрзнуть.
Vanker
А у вас сопло то какое либо есть в элеваторе? Какой температурный график источника, какой перепад на вводе. Какой средний расход за период показал прибор и какая при етом была средняяя температура на улице.
А если в квартирах жарковато (28 град это жарко) то поставте сопло элеватора поменьше, но это надо считать. Балансировочником можете сильно снизить располагаемый перед элеватором, а следовательно циркуляцию в ситеме, что повлияет на дальние стояки, жаловаться будут люди тогда
KARTS
Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу.

Насколько больше? В два раза, три раза или на два процента? Если осенью такая ситуация, что зимой будет. Узел учёта первый сезон функционирует или уже раньше работал? Стоит проверить базу данных тепловычислителя.
techgrouppts
Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 15:35) *
Похоже, там имеет место "температурный график с изломом"

Лыткин
ИТП потребителей.

tiptop
Цитата(Лыткин @ 16.12.2014, 11:49) *
ИТП потребителей.


А ИТП источника теплоты?