Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезащитное покрытие воздуховодов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Мистер Х
Проверяю спецификацию чужого проекта и там заложено "Огнезащитное покрытие EI30" в каких случаях оно нужно? И закладывают его на все воздуховоды помещения или какую то часть?
Skaramush
СП7-13330-2012 и СП60-13330-2012 Вам в помощь. Изучайте.
Мистер Х
Цитата(Skaramush @ 18.12.2014, 7:31) *
СП7-13330-2012 и СП60-13330-2012 Вам в помощь. Изучайте.

/Спасибо за ссылки. Но читал эти СП и не разобрался, по этому и обратился на форум.
Skaramush
Какой, конкретно, пункт СП не понятен?
Мистер Х
Цитата(Skaramush @ 18.12.2014, 9:18) *
Какой, конкретно, пункт СП не понятен?

6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного
пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной
вентиляции) при условии
прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов
с пределом огнестойкости EI 30;

6.20 Транзитные воздуховод
ы и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных
отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих
материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в
пределах обслуживаемого пожарного отсека
предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к
вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны

Skaramush
И в чём вопрос? 6.18 - "В пределах ОДНОГО отсека" 6.20 "Воздуховоды из РАЗНЫХ отсеков"
ИОВ
Цитата(Мистер Х @ 18.12.2014, 7:06) *
Проверяю спецификацию чужого проекта и там заложено "Огнезащитное покрытие EI30" в каких случаях оно нужно? И закладывают его на все воздуховоды помещения или какую то часть?

Бесполезно рассматривать, а тем более проверять чужую спецификацию без чертежей, по которым она была создана. А в чертежах на схемах систем вентиляции д.б. указаны участки воздуховодов с огнезащитой. Кроме того, д.б. монтажные примечания, с указаниями "что, где, как, чем".
А Вы на какой предмет проверяете спецификацию?
Мистер Х
Цитата(ИОВ @ 18.12.2014, 12:34) *
Бесполезно рассматривать, а тем более проверять чужую спецификацию без чертежей, по которым она была создана. А в чертежах на схемах систем вентиляции д.б. указаны участки воздуховодов с огнезащитой. Кроме того, д.б. монтажные примечания, с указаниями "что, где, как, чем".
А Вы на какой предмет проверяете спецификацию?

Есть чертежи. Но на них не подписано где она есть эта огнезащита. Я думал всё надо покрывать этой огнезащитой, но не выходит так, мало его заложено.
Skaramush
То есть, на чертежах не обозначены изолированные воздуховоды?
Мистер Х
Цитата(Skaramush @ 18.12.2014, 13:50) *
То есть, на чертежах не обозначены изолированные воздуховоды?

Да. По этому самому счас надо решить где они изолированы и где покрыты огнезащитой, а где нет. И обосновать свои решения. По этому и возник вопрос "В каких местах воздуховод покрываеться огнезащитой EL30 ?" Тепловую то изоляцию можно посчитать что те участки воздуховода что за пределами помещения в тепловой изоляции. А с огнезащитой у меня проблемы серьёзные.
Skaramush
В пределах ОДНОГО отсека. Оба пункта "единодушны". Второй только уточняет, что если воздуховод идет через несколько отсеков, то EI30 в пределах ОДНОГО, ОБСЛУЖИВАЕМОГО.
Мистер Х
Цитата(Skaramush @ 18.12.2014, 16:15) *
В пределах ОДНОГО отсека. Оба пункта "единодушны". Второй только уточняет, что если воздуховод идет через несколько отсеков, то EI30 в пределах ОДНОГО, ОБСЛУЖИВАЕМОГО.

Тоесть все воздуховоды надо покрывать этой огнезащитой или в пределах какого одного отсека?
yegres
Посмотрите приложение В СП 7.
Skaramush
Цитата(Мистер Х @ 19.12.2014, 13:48) *
Тоесть все воздуховоды надо покрывать этой огнезащитой или в пределах какого одного отсека?


??? Вы же сами привели пункты СП. Там всё чётко и однозначно.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.