Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шланги (рукава ) высокого давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Afonasiy
Расскажите пожалуйста про опыт использования для ответвлений к приборам КИПиа для СТАЦИОНАРНОЙ (не автомобильной) холодильной техники

Сколько рукава служат до разрыва, в каких условиях, рассыхаютсся со временем, лопаются от мороза и т.л.?
С каким маслом дружат или не дружат, какой по конструкции рукав лучше использовать (заказывать шланги) ?
Фитинги для автомобильных и стационарных одни и те же ?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


PS: У какого-то производителя видел свой тип шланг (маркировка снаружи) для разных типов фреона. С чем это связано?
Ludvig
Есть хороший опыт по использованию для подводок к КИП медных трубок и капилляров. Интересует? Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.
Afonasiy
Цитата(Ludvig @ 12.1.2015, 13:11) *
Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.


Вы применяли ?
Ludvig
Выкидывал стоковое. И делал из меди. А те что на картинке у меня на коллекторе. Всего один раз сделал временное соединение и чуть не поплатился.
RusBuka
Цитата(Ludvig @ 12.1.2015, 13:11) *
Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.

Воувоувоу...поподробнее можно, желательно с фотографиями?
azar
Рассыхается внешняя оболочка до волокон - если на солнце.
v-david
Да тут даже не в тех.параметрах\характеристиках пластика дело. Просто с медью в разы удобнее работать. Никаких спецобжимок и наконечников, все можно отрезать-припаять-врезать. Горелки за 3 рубли вполне хватает. Ну в чем смысл ставить пластик на магистрали? Я понимаю еще там где-то на подводку к приборам, да и то... Короче, народ он не дурак, если бы было выгодно или удобнее - кругом стоял бы этот пластик, а пока - старая добрая медь.
yozik
Если производство не серийное то никакого смысла в них нет. Проще и надежнее делать из меди.

Использовали вот это
http://www.apexltd.com.ua/products/prodsec...endor:capillary

все рассыхаеться, обжимающие гильзы лопаются со временем

если не хочется медь гнуть тогда используйте это

http://www.radon.dn.ua/index.php?id=16681&...l&gid=32923

намного лучше шлангов, правда продается отрезками фиксированной длинны :-(
SSA
Один раз попадалось на древнем прецизионнике RC-group. Всас компрессора.
Afonasiy
осталось выяснить срок жизни пластиковых рукавов
Хъюго
на почти всех итальянских чиллерах стоят, подвод к приборам. по 5 - 7 лет без проблем. на половине хол.централей стоят на приборку, тож годами работает. главное нормально все обжать, нормальным инструментом. ну и не китайского производства трубки брать..