Добрый день!
Есть такая схема для номера гостиницы: под потолком устанавливается канальный фэнкойл, к нему подводится воздуховод от приточной установки. В зимнее время работает только приточная установка, в летнее подключается еще фэнкойл. (см. схему).
У меня вопрос: при неработающем фэнкойле, не будет ли приточный воздух выходить из решетки для рецуркиляции фэнкойла, а не из приточной решетки???
Кто сталкивался с решениями такого типа???
Ну вы статью-то читали, откуда картинку взяли? -
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=74Фанкойл работает всегда. Зимой просто не будет происходить нагрева воздуха (если он 2-х трубный), а также будет осуществляться рециркуляция с подмесом наружного воздуха.
А если фанкойл 4-хтрубный, то можно подавать воздух с более низкой температурой (например 12-15 С) и догревать его в до нужной постояльцу.
Вот еще почитайте -
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2605
Система будет двухтрубная (только на холод). В чем тогда смысл работы фэнкойла, ели он не охлаждает воздух. Просто тратить энергию на работу вентилятора и добавить шум от этого вентилятора????
Простой вопрос, чтобы снять подобное - "????" или "???!!!!" - а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали?
Sergienko
3.2.2015, 10:22
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 10:52)

Простой вопрос, чтобы снять подобное - "????" или "???!!!!" - а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали?
Не совсем понимаю о чем Вы говорите. У меня есть гостиничный номер площадью 36м2 с большими окнами на запад. Расход приточного воздуха на номер 160 м3/ч (по 80 на человека). Теплоизбытки для данного номера 3,37 кВт (из которых 0,26кВт компенсируется приточным воздухом, остальные 3,11кВт нужно погасить фэнкойлом). Увеличивать расход приточного воздуха для компенсации всех теплоизбытков не имеет смысла.
Skaramush
3.2.2015, 10:30
А как Вы обеспечите "по 80 кубов" именно каждому человеку, а не "из притока в вытяжку"? Именно, что не понимаете о чём речь.
Sergienko
3.2.2015, 10:40
Вот это не понимаю, о каком необходимом расходе воздуха идет речь?
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 10:52)

а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали?
Приток подается в номер 160м3/ч, вытяжка из су тоже 160м3/ч.
Мне не понятно это решение, которое приведено в статье по подключению фэнкойла. По моему мнению, при выключенном фэнкойле приточный воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть вниз через решетку рециркуляции, а не прямо как должно быть.
Я хочу узнать, кто-нибудь проектировал уже гостиничные номера по такому принципу?
Skaramush
3.2.2015, 10:43
Пробую разжевать. 160 кубов способны образовать струю, доходящую до обслуживаемой зоны?
Или вы из тех проектировщиков, для кого "кубы в помещение подал и порядок, норму обеспечил"?
Sergienko
3.2.2015, 10:52
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 11:43)

Пробую разжевать. 160 кубов способны образовать струю, доходящую до обслуживаемой зоны?
Или вы из тех проектировщиков, для кого "кубы в помещение подал и порядок, норму обеспечил"?
При выключенном фэнкойле. конечно 160 м3/ч не способны, чтобы создать струю доходящую до обслуживаемой зоны, так как подаются через решетку с большим сечением (от фэнкойла), а соответственно с низкой скоростью. Но в тоже время в зимний период зачем нам нужна струя? Теплоизбытки снимать не надо, а значит достаточно чтобы просто был приток свежего воздуха.
Может конечно я что-то не до конца понимаю, уж простите опыт еще не большой(((
Skaramush
3.2.2015, 11:07
Ещё раз. Как Вы можете гарантировать, что свежий воздух дойдёт до обслуживаемой зоны, а не выполнит "циркуляцию под потолком из приточного в вытяжной распределитель"? Струю и скорости в ней считали для 160 кубов подачи? Второе в те же ворота. Если к "летней" схеме вопросов не возникло, как мыслится именно работа по "зимнему" варианту? Делать обводной канал (байпас)? Ставить дополнительный распределитель, городить клапаны с приводами...
Допустим, предложенная схема имеет ряд недостатков (идеала не бывает). Что предлагаете Вы, учитывая и вариант пустующих номеров. С учётом Вашей претензии "в чём суть работы доводчика".
Sergienko
3.2.2015, 11:19
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 12:07)

Ещё раз. Как Вы можете гарантировать, что свежий воздух дойдёт до обслуживаемой зоны, а не выполнит "циркуляцию под потолком из приточного в вытяжной распределитель"? Струю и скорости в ней считали для 160 кубов подачи? Второе в те же ворота. Если к "летней" схеме вопросов не возникло, как мыслится именно работа по "зимнему" варианту? Делать обводной канал (байпас)? Ставить дополнительный распределитель, городить клапаны с приводами...
Допустим, предложенная схема имеет ряд недостатков (идеала не бывает). Что предлагаете Вы, учитывая и вариант пустующих номеров. С учётом Вашей претензии "в чём суть работы доводчика".
Конечно, я не могу ничего гарантировать! Я и пытаюсь разобраться потому что мне не все нравится в этой схеме.
Просто не вижу смысла потребления электроэнергии для вентилятора фэнкойла для создании струи.
У меня уже есть проект гостиницы с охлаждающими балками, сейчас стоит задача перепроектирования и удешевления, так как балки стоят очень дорого.
Мне кажется нужно разделить приточную систему вентиляции и фэнкойлы. Приточную решетку сделать в потолке в зоне окна, чтобы воздух проходил через весь номер прежде чем уйти в диффузор в туалете. А фэнкойл включать отдельно, по потребности в летний период.
Skaramush
3.2.2015, 11:41
Ну вот, зазвучали здравые предложения, а не только недоуменные вопросы.
Да, лучше разделить системы если всё ещё на стадии решений и окончательный вариант не принят.
Простите, что не будучи проектировщиком, вмешиваюсь в дискуссию спецов. Но мне представляется, что суть проблемы в том, что подобные фанкойлы часто устанавливают вблизи санузла в запотолочном пространстве прохода от входной двери. При выключении вентилятора фанкойла часть воздуха уйдет в вытяжку минуя рабочую зону.
Просто оставьте обитателям рабочей зоны возможность включить вентилятор фанкойла в любое время года. По желанию. Кто задыхается в рабочей зоне гостиничного номера - включит, кто предпочитает абсолютную тишину - выключит и ограничится процессами диффузии и естественной конвекции для организации воздухообмена. Пульт-то все равно на стене будет.
Sergienko
3.2.2015, 12:50
Цитата(Cryos @ 3.2.2015, 12:17)

Простите, что не будучи проектировщиком, вмешиваюсь в дискуссию спецов. Но мне представляется, что суть проблемы в том, что подобные фанкойлы часто устанавливают вблизи санузла в запотолочном пространстве прохода от входной двери. При выключении вентилятора фанкойла часть воздуха уйдет в вытяжку минуя рабочую зону.
Просто оставьте обитателям рабочей зоны возможность включить вентилятор фанкойла в любое время года. По желанию. Кто задыхается в рабочей зоне гостиничного номера - включит, кто предпочитает абсолютную тишину - выключит и ограничится процессами диффузии и естественной конвекции для организации воздухообмена. Пульт-то все равно на стене будет.
Тоже хорошее предложение! Но вентиляция - система не дешевая, и если уж заказчик хочет чтобы люди дышали свежим воздухом, то нужно это обеспечить.
Skaramush
3.2.2015, 13:22
Цитата(Sergienko @ 3.2.2015, 13:50)

Тоже хорошее предложение! Но вентиляция - система не дешевая, и если уж заказчик хочет чтобы люди дышали свежим воздухом, то нужно это обеспечить.
А с первого раза вопрос о гарантии подачи свежего воздуха в ОЗ оказался не понятен?
Sergienko
3.2.2015, 13:36
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 13:22)

А с первого раза вопрос о гарантии подачи свежего воздуха в ОЗ оказался не понятен?

С первого раза не пришла в голову мысль, что фэнкойл может использоваться для создания струи, а не только в качестве температурного доводчика.
Спасибо Вам большое за ответы!
newgarden
7.2.2015, 15:17
а почему-бы не сделать вот так?
Skaramush
7.2.2015, 15:29
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете тему от начала, получите ответ на свой вопрос.
newgarden
8.2.2015, 16:25
прочитал. 2 раза. Ответа, увы, не получил -- товарищ спрашивал, что нужно сделать, чтобы фанкойл не гонять, а Вы ему упорно доказывали, что гонять придется однозначно ибо струя. Фанкойл не внутренний блок кондиционера: работает он намного громче, так что при вышепредложенной схеме он будет выключен однозначно. И кроме того приточный воздух от вентиляции будет выдувать в решетку забора пыль с фильтра фанкойла , которая накопилась во время его работы.
Хорошо. Задам вам тот же вопрос. При предложенной схеме, как вы можете гарантировать вентилирование ОЗ? Повторяю с разжёвыванием, не подачу "кубатуры вообще", а именно вентилирование обслуживаемой зоны.
newgarden
9.2.2015, 14:11
Мне, хвала богам, пока жевать не надо -- свои зубы есть

А считаю очень просто -- расчет делаю для вентиляции и для фанкойла на 2 отдельных решетки (но одинаковых по высоте). Расстояние между перегородкой и наружной стенкой КСД -- это расчетная длина решеток, в принципе это 2 решетки, только в одном корпусе. КСД как нестандарт заказывается в жестянке по чертежам. решетка одна -- потока два.
Skaramush
9.2.2015, 14:17
При таком варианте - да.

А приложенная схема тогда не катит. Ой не катит, в ней и по отдельности работа проблемная, а в совместном режиме может совсем бяда получиться. Перегородка-то... Как кольчужка у кузнеца в "Александре Невском"...
zavhoz777
10.2.2015, 11:21
Цитата(newgarden @ 7.2.2015, 16:17)

а почему-бы не сделать вот так?
Нормальная схема, много раз так делали. А со щелевыми диффузорами - вообще
только так.
Цитата(Skaramush @ 9.2.2015, 9:24)

Хорошо. Задам вам тот же вопрос. При предложенной схеме, как вы можете гарантировать вентилирование ОЗ? Повторяю с разжёвыванием, не подачу "кубатуры вообще", а именно вентилирование обслуживаемой зоны.
Ну, это, субъективно, перебор.
Что такое ОЗ в гостинице? Скажите мне там хоть высоту ОЗ? 2м - 1,5м - 1м?
Это за столом? На кровати? На стуле в уголке?
Ткните носом, где эта ОЗ описана.
Skaramush
10.2.2015, 11:27
Легко. СП60-13330-2012
Цитата
3.21. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания): пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола для людей стоящих или двигающихся и высотой 1,5 м над уровнем пола для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов;
zavhoz777
10.2.2015, 11:36
Это я в курсе. Тут описаны все случаи жизни.
А мне интересно, что вы имеете ввиду под ОЗ в гостиничном номере?
Skaramush
10.2.2015, 11:46
То же самое. С обеспечением эффективного проветривания этой зоны, а не уход воздуха по кратчайшей траектории от приточного ВР над дверями в санузел. Понятно, что "есть движение, его Броун изобрёл", но доводилось видеть и объекты, где 10 000 кубов в час, подаваемые в помещение благополучно "пролетали" над ОЗ. И при этом в ОЗ было банально нечем дышать.
Заранее соглашусь, что нужно видеть и смотреть планировку номера. Это не просто не отменяется, это и подразумевается. Но при варианте "приточные ВР над входной дверью, а санузел справа/слева от входной, сам номер "в глубине" и может получиться вариант "кубы есть, а дышать нечем".
zavhoz777
11.2.2015, 18:59
Цитата(Skaramush @ 10.2.2015, 12:46)

Но при варианте "приточные ВР над входной дверью, а санузел справа/слева от входной, сам номер "в глубине" и может получиться вариант "кубы есть, а дышать нечем".
Думаю, что всё там будет хорошо

Ощущение комфорта у людей зависит не только от содержания СО2 и О2, сами же знаете. И на содержание этих газов жильцы жаловаться не будут, потому что померять их концентрацию не могут. Скажут "душно", им понизят температуру и все будут счастливы

Моделирование воздушных струй в помещения - это очень правильное дело. Но "струек" в "помещеньицах" - это уже слишком

Со всем уважением.
Sergienko
4.3.2015, 13:30
[quote name='zavhoz777' date='10.2.2015, 11:21' post='1092226']
Нормальная схема, много раз так делали. А со щелевыми диффузорами - вообще только так.
Какой тип фэнкойла Вы используете в этом случае: канальные или потолочные бескорпусные (типа MDKH3)&
vsklokoch
4.3.2015, 23:36
Цитата(zavhoz777 @ 11.2.2015, 19:59)

Моделирование воздушных струй в помещения - это очень правильное дело. Но "струек" в "помещеньицах" - это уже слишком

поправьте меня, но чем меньше помещение, тем ближе потенциальная жертва к ВРУ.
Стараюсь все оценить и по собственным ощущениям. Стоять в охлаждающей струе 0,2 м/с не кайф совсем, но зато все по нормативу!
А еще не раз и не два слышал от заказчиков: " только не сделайте мне вентиляцию как в гостинице...."
Цитата(vsklokoch @ 5.3.2015, 0:36)

поправьте меня, но чем меньше помещение, тем ближе потенциальная жертва к ВРУ.
Стараюсь все оценить и по собственным ощущениям. Стоять в охлаждающей струе 0,2 м/с не кайф совсем, но зато все по нормативу!
А еще не раз и не два слышал от заказчиков: " только не сделайте мне вентиляцию как в гостинице...."
В вентиляции гостиници ничего такого плохого нет - стандартный номер подача сверху проема из коридора, где СУ.
Левее или правее начинается кровать и начинается с ног.
Да и долго не выстоять - нужно посидеть, полежать, потом на пульте три скорости - надуманная проблема с притаскиванием за уши ОЗ.
vsklokoch
5.3.2015, 10:28
Цитата(Vano @ 5.3.2015, 1:23)

В вентиляции гостиници ничего такого плохого нет - стандартный номер подача сверху проема из коридора, где СУ.
Левее или правее начинается кровать и начинается с ног.
Да и долго не выстоять - нужно посидеть, полежать, потом на пульте три скорости - надуманная проблема с притаскиванием за уши ОЗ.
т.е. в спальной жилой квартиры подход может быть такой же?
Skaramush
5.3.2015, 10:53
Внесу пять копеек.
Математическое моделирование для номеров гостиниц - да, соглашусь, перебор. Пока перебор при сложности и доступности программных комплексов. Но. Выбор принципиального решения и схемы циркуляции необходим. ОЗ существует вне зависимости от того, находит кто-то у неё уши или нет.
Цитата(vsklokoch @ 5.3.2015, 10:28)

т.е. в спальной жилой квартиры подход может быть такой же?
Может быть и хуже.
Например форточка и неплотности в световых ограждениях.
А может и лучше.
Сколько денег, столько песен.
Skaramush
5.3.2015, 12:06
"Лодка собственность общественная, пользуйтесь. А ключ - собственность частная, могу не дать". (с) "Бронзовая птица".
Не следует мешать в кучу естественную вентиляцию и механическую. Вторая, как раз, имеет целью обеспечить то, что первая в силу ряда причин - не в состоянии.
vsklokoch
5.3.2015, 12:47
Цитата(Skaramush @ 5.3.2015, 11:53)

Внесу пять копеек.
Математическое моделирование для номеров гостиниц - да, соглашусь, перебор. Пока перебор при сложности и доступности программных комплексов. Но. Выбор принципиального решения и схемы циркуляции необходим. ОЗ существует вне зависимости от того, находит кто-то у неё уши или нет.
в том и вопрос: применительно к гостиничному номеру использование простейшего общедоступного софта типа DIMcomfort, Кlima ADE и иже с ними - признак избытка времени (и недостатка чего-то другого) или все-таки минимальная необходимость?
Skaramush
5.3.2015, 13:59
...или Trox EasyProductFinder... - использование возможно раз или несколько, далее работают типовые схемы. Но, как минимум, просмотреть и прикинуть (тут было у одного участника - "про такое без комментариев"), без скатывания в наукообразное моделирование сфероконя в вакууме - надо. Чтобы заиметь понимание, чего ожидать от принимаемых решений.
starscream
14.3.2015, 8:24
Простите, а как Вы отапливать то собираетесь сие номер?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,