KGP1
Цитата(БМП @ 20.10.2015, 9:08) *
через датчик, Постоянный поток воды или электричества. Если воды то он организован циркуляционным насосом системы ГВС.

Попробуйте увеличить ср.температуру в контурах циркуляции ГВС за счет увеличения производительности цирк насоса.
Добейтесь макс значения. Это позволит увеличить пост. времени возмущения в контуре регулирования темп. ГВ и позволит цирк контуру эффективнее выполнять ф-цию аккумулятора.
ssn
Цитата(KGP1 @ 22.10.2015, 13:07) *
Попробуйте увеличить ср.температуру в контурах циркуляции ГВС за счет увеличения производительности цирк насоса.
Добейтесь макс значения. Это позволит увеличить пост. времени возмущения в контуре регулирования темп. ГВ и позволит цирк контуру эффективнее выполнять ф-цию аккумулятора.

температура циркуляции ГВС на входе в ИТП должна быть всего на 10С ниже подачи... ну, если жить по нормам.
KGP1
Цитата(ssn @ 22.10.2015, 13:18) *
температура циркуляции ГВС на входе в ИТП должна быть всего на 10С ниже подачи... ну, если жить по нормам.

Нормы не догма. Иногда требуются и нестандартные решения. А если по теме. Что предлагаете, кроме возражения?
ssn
если по теме, то предлагаю изменить настройки на клапанах таким образом, что бы на рег клапана ГВС падал меньший перепад. Не 14 как сейчас, а не более 5.
по моему мнению это придаст большую управляемость. уберёт скорость влияния клапана на систему...
тем более что возможность есть. надо только перенастроить клапана перепада и до себя... распределить равномерно на них весь перепад.
а циркуляция, она должна быть, и чаще всего она достаточно существенна в отношении расчетного расхода (20-30%)
KGP1
Цитата(БМП @ 19.10.2015, 9:29) *
Добрый день!
Аналогичная проблема, с температурой ГВС, схема тоже закрытая.
Дом новый, ГВС запустили в первый раз после монтажа.
Проблема в температурном датчике, он запаздывает на 75 сек. с передачей данных на контроллер (Данффос Комфорт 310).
Контроллер и клапан отрабатывают нормально, исходя из данных полученных от температурного датчика.
Когда режим устоявшийся (водоразбора нет) температура держится, как только идёт водоразбор, температура ГВС начинает скакать от 45 до 65 град. Цел. (данные промеряли пирометром), по контролеру перепады температуры меньше около 10 град. Цел.
Гильзу проверяли она в воде и заполнена маслом.
Проблему вижу в датчике он прогревается (остывает) медленнее чем вода.
Подскажите как ускорить работу температурного датчика.

Уточните, как далеко расположен датчик от ТО и цирк контура. Масса труб пред датчиком влияет на динамику обратной связи. Глубина погружения гильзы датчика 2/3 внутр диаметра, так же играет существенную роль
БМП
Цитата(awlan @ 20.10.2015, 17:39) *
Для этого надо схемы, фото,спецификации оборудования и т.д. и т. п.


Добрый день, выкладываю спецификацию.
испытатель
Вы без гильзы попробуйте "помакать" датчик, вынутый из гильзы в кружку с кипятком и посмотрите за колебаниями температуры на контроллере. 75 секунд - это много. Проверьте "через кружку". Если получите другую картину, то явно гильза глубоко погружена. У Вас выход горячей воды в месте установки датчика каким диаметром выполнен? Бывают такие случаи когда погружают "по самое - не могу" wink.gif
Altelega
за настройки контроллера...

коэффициент/диапазон пропорциональности - влияет на длительность управляющего сигнала, зависит от пропускной характеристики клапана и перепада давления на нем т.е. не трогая регулятор давления...
уменьшение перепада давления на клапанах, может ограничить мощность нагрева.. ну смотря как хорош клапан, 0,5кгс настройки поймать побыстрому...

время интегрирования или восстановления - влияет на длительность пауз между сигналами, зависит от задержки отбратной связи и медлительности регулируемой системы...
в ГВС это практически только обратная связь. учтите, теплообменник это не полметра трубы... 60сек нормально.

разбег ГВС +/- 2гр тоже нормально..

ИМХО
KGP1
Проверьте приоритет в программе и их постоянные времени. Если пост времени в контуре регулирования Тобр. меньше, то провалы Тгвс возможны.
tolik-8422
1) Какая температура обратки ГВС?
2) Какой реальный расход обратки ГВС? Не забит ли фильтр на обратке?
3) Что за контроллер? Какое время перемещения штока установлено? Какое значение постоянной времени интегрирования стоит?
4) amv30 очень шустрый привод, замедляйте его по максимуму