Bomba
Имеется воздухозаборная камера с 30-тью фильтрами типа ФяРБ. Воздух идет на теплогенераторы. В связи с установкой еще одного теплогенератора, расход воздуха вырос почти 2 раза. У 1-го фильтра ФяРБ номинальная пропускная способность 1540 м3/ч, а надо где-то 3100 м3/ч на один. Нашел какие-то ФВП-III - заявлено, что до 3400 м3/ч. Блин но вроде с виду - одна фигня. Может кто-нибудь посоветует какие еще можно применить?
vnipi
Доброй ночи!

http://afilters.ru/

здесь думаю Вам более развёрнутую информацию предоставят и подобрать нужный тип фильтра помогут.
Спросите Алексея.

P. S. Я ему по эл-ке скину ссылку на эту тему, чтоб он в курсе был.
Успехов!!!

С Уважением,
ИванФ
Цитата(Bomba @ 26.2.2015, 22:08) *
Имеется воздухозаборная камера с 30-тью фильтрами типа ФяРБ. Воздух идет на теплогенераторы. В связи с установкой еще одного теплогенератора, расход воздуха вырос почти 2 раза. У 1-го фильтра ФяРБ номинальная пропускная способность 1540 м3/ч, а надо где-то 3100 м3/ч на один. Нашел какие-то ФВП-III - заявлено, что до 3400 м3/ч. Блин но вроде с виду - одна фигня. Может кто-нибудь посоветует какие еще можно применить?


Вы сначала проверьте расчетом, не уходите ли от нормируемой скорости, затем ищите фильтры. Желаю удачи.
Bomba
Цитата(ИванФ @ 27.2.2015, 19:36) *
Вы сначала проверьте расчетом, не уходите ли от нормируемой скорости, затем ищите фильтры. Желаю удачи.

Общий расход воздуха 94000 м3/ч. Скорость фильтрации получается где-то 2,5 м/с. Удельная воздушная нагрузка 9000 м3/ч. По характеристикам вроде проходит ФВПМет 592х592 с номинальной производительностью до 3400 м3/ч. Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра в районе 60 Па. Получается 30 штук таких фильтров...
zaharov63
Цитата(Bomba @ 1.3.2015, 13:49) *
Общий расход воздуха 94000 м3/ч. Скорость фильтрации получается где-то 2,5 м/с. Удельная воздушная нагрузка 9000 м3/ч. По характеристикам вроде проходит ФВПМет 592х592 номинальной производительностью до 3400 м3/ч. Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра в районе 60 Па. Получается 30 штук таких фильтров...

Вот так сходу предполагаю, что если ФяРБ и ФВПМет одного поля ягоды по конструкции, наполнителю и классу очистки, то и технические характеристики будут примерно одинаковые. Ну не может быть удельная производительность в два раза больше при одном и том же сопротивлении. Так что внимательно смотрите. Все эти штучки "до..." всего лишь маркетинговый ход. Ищите именно графики.
П.С. Кстати размер 592х592 не совпадает с размером ФяРБ, у которого 514.