Дано:
1) водонапорная башня;
2) два резервуара с пожарным запасом воды по 700м3;
3) глубина промерзания 2,64;
4) длина трубопровода ок.130м.
Необходимо проложить трубопровод от ВНБ до резервуаров.
1) Нужно проложить 2 нитки с перемычкой и задвижкой на ней?
2) Заложить трубу просят на 1-1,5м. Можно использовать в таком случае термокабель? И дополнительно трубопровод утеплить?
3) Кабель положить вдоль трубы или намотать его с каким то шагом?
4) Этот трубопровод будет являться самотечным?
5) Нужны ли на нем колодцы?
на краю листа слева карандашом круг нарисован - это башня.
Скажем так, ситуация абсурдная. Работа башни водонапорной и резервуаров вместе обычно не предусматривается.
От скважины вода подаётся в башню. Которая и является резервуаром по сути. Установили два резервуара по 700 кубов. Сразу вопрос, а зачем башня вообще нужна? Почему после скважинных насосов нельзя подать в резервуары?
Башня нужна, если после нее нет насосов. Она создаёт сама напор в сети. После резервуаров насосы обязательны. Если, конечно, они не пожарные и вода из них забирается только пожарными автомобилями...
Ждём больше данных от непосредственного заказчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.