San_Von
Здравствуйте уважаемые. Возник вопрос нужно ли ставить НО клапана при пересечении воздуховодом перекрытия и покрытии воздуховода огнезащитой. Прикрепляю файл в котором 2 варианта. Если направите на документ обосновывающий правильную установку, отдельное спасибо rolleyes.gif
Vik
В чем разница между вариантами?
Может не углядел. А вообще - перекрытие (межэтажное) = ОЗК.
Огнезащита нужна для транзитных в-водов.
Другой этаж = другой противопожарный отсек.
San_Von
Цитата(Vik @ 25.3.2015, 8:21) *
В чем разница между вариантами?
Может не углядел. А вообще - перекрытие (межэтажное) = ОЗК.
Огнезащита нужна для транзитных в-водов.
Другой этаж = другой противопожарный отсек.


Разница в клапанах которые стоят в перекрытии, перед венткамерой понятно что нужны, а вот в перекрытии нужны ли, если воздуховод покрыт огнезащитой?
colius
При огнезащите EI30 клапаны в перекрытии нужны. Не хотите ставить клапаны делайте EI150
San_Von
Цитата(colius @ 25.3.2015, 9:19) *
При огнезащите EI30 клапаны в перекрытии нужны. Не хотите ставить клапаны делайте EI150


А если обслуживаемое помещение будет находиться на этаж выше?
Нужно будет клапана ставить в каждом перекрытии как я понимаю это без огнезащиты.
Если весь транзит покрыть огнезащитой EI150 то клапана нужно будет поставить только перед входом в венткамеру(вариант Б) или нужны будут на обслуживаемом этаже тоже(Вариант А)?

Denver
Дайте обоснование пожалуйста, почему другой этаж= другой противопожарный отсек.
San_Von
Цитата(Denver @ 25.3.2015, 9:41) *
Дайте обоснование пожалуйста, почему другой этаж= другой противопожарный отсек.

Да тоже хотелось бы увидеть. У меня всё здание торговое, без стоянки = один пожарный отсек всё здание(если не прав поправьте).
colius
Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты
San_Von
Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:16) *
Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты


Обязательно в шахте или можно изолировать EI150?
colius
Если это один пожарный отсек то EI30, в шахте не обязательно
keaton
Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:16) *
Если это один пожарный отсек то изоляция EI30 и клапан в каждом перекрытии или воздуховод в шахте и клапан на входе выходе из шахты

Зачем клапан в каждом перекрытии?

СП 7.13130.2013 п.6.22
...
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
San_Von
Цитата(colius @ 25.3.2015, 11:41) *
Если это один пожарный отсек то EI30, в шахте не обязательно

Спасибо.
А зачем тогда клапана в каждом перекрытии если огнезащитой воздуховод покрыт?
Р НП «АВОК» 5.5.1-2014 стр42, в пределах одного пожарного отсека клапанов в перекрытии нет и огезащита EI30.
СП 7.13130.2013 приложение В, за пределами этажа тоже EI30 говорит.
Путаница только на счёт клапанов, сколько ставить при изоляции EI30 в пределах одного пожарного отсека:

1)в каждом перекрытии плюс в венткамере
2) только на обслуживаемом этаже плюс в венткамере
3) только в веткамере
colius
Цитата
при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций


Конструкция перекрытия я думаю больше REI30. Соответственно либо клапан, либо усиливать изоляцию воздуховода до "пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций"

Поправьте если не прав
Composter
Цитата(Vik @ 25.3.2015, 8:21) *
Другой этаж = другой противопожарный отсек.

вы хотите сказать что в 15 этажном доме 15 пожарных отсеков? перекрытие не является разделителем на пожарные отсеки.
теперь к San_Von
при условии что у вас 1 пожарный отсек на эти этажи
согласно сп 7 6.18 пункты а) и б) если вы покрываете воздуховод EI30 то клапаны не надо, если прокладываете в шахте, и внтури шахты воздуховод не покрыт , то на входе в шахту и на выходе из шахты.
И согласно 6.22 предпоследний абзац "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны и т.д." уточнить нормируемую огнестойкость пересекаемых конструкций. Если она больше то покрыть нужной огнезащитой и клапаны не ставить. Обратите внимание что нормируемая огнестойкость строительных конструкций может быть меньше чем фактическая, особенно когда идет реконструкция здания, перекрытия могут сильно увеличить для прочности и фактичекий REI будет больше в разы чем требуемый.
San_Von
Всем спасибо большое), разобрался наконец-то с вашей помощью =)