сана
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли устройство внутреннего пожаротушения в сельском клубе со зрительным залом на 95 мест. В СП 118.13330.2012 (приложение Л) написано: "Л.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
Но в проектах для маленьких сельских клубах ПК не устанавливают. А как правильно? Где можно найти "лазейку", которая бы оправдала отсутствие пожарных кранов в сельском клубе? Заранее благодарна.
Sindarkon
А никак не отмазаться. ФЗ-123 ссылается на СП10, а СП10 ссылается на СП118, в котором исключения не прописаны.
Serg Ivanov
Цитата(сана @ 26.3.2015, 8:20) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли устройство внутреннего пожаротушения в сельском клубе со зрительным залом на 95 мест. В СП 118.13330.2012 (приложение Л) написано: "Л.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
Но в проектах для маленьких сельских клубах ПК не устанавливают. А как правильно? Где можно найти "лазейку", которая бы оправдала отсутствие пожарных кранов в сельском клубе? Заранее благодарна.

Лазейку только по согласованию с пожарными отступления от норм. Это и в СНиП на Общественные здания было давно прописано.
сана
Спасибо, что не оставили без внимания! Очень уж не хочется для маленького клуба расставлять ПК из расчета 2х2.5.