ole_dim
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется подземная автостоянка, которая соединияется с лифтом через 2 тамбур-шлюза и лифтового холла. Было запроектировано 2 системы приточной противодымной вентиляции, подпор в 2 тш. Заказчик пишет замечание, почему не сделана система подпора воздуха и в лифтовой холл, в п. 7.14 п , в скобках указаны и лифтовые холлы. Планировка прилагается.
colius
Лифт для перевозки пожарных?

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 п. 4.3.3 "Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления «перевозка пожарных подразделений», на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при
этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.
ИОВ
Цитата(ole_dim @ 31.3.2015, 17:43) *
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется подземная автостоянка, которая соединияется с лифтом через 2 тамбур-шлюза и лифтового холла. Было запроектировано 2 системы приточной противодымной вентиляции, подпор в 2 тш. Заказчик пишет замечание, почему не сделана система подпора воздуха и в лифтовой холл, в п. 7.14 п , в скобках указаны и лифтовые холлы. Планировка прилагается.

Ваши архитекторы сделали лишний тамбур-шлюз. Надо всего 2 с учётом того, что лифтовый холл является ТШ. Посмотрите п. 5.1.26 СП 113.13330.2012.
ole_dim
Цитата(ИОВ @ 1.4.2015, 1:44) *
Ваши архитекторы сделали лишний тамбур-шлюз. Надо всего 2 с учётом того, что лифтовый холл является ТШ. Посмотрите п. 5.1.26 СП 113.13330.2012.

Это понятно) А теперь как быть в этой уже сложившейся ситуации?
ole_dim
Цитата(colius @ 31.3.2015, 18:52) *
Лифт для перевозки пожарных?

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 п. 4.3.3 "Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления «перевозка пожарных подразделений», на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при
этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.

Да, это лифт для перевозки пожарных подразделений
colius
Цитата
А теперь как быть в этой уже сложившейся ситуации?


1. Оставить как есть
2. Снести один ТШ
Shiling
Цитата(ole_dim @ 1.4.2015, 15:12) *
Да, это лифт для перевозки пожарных подразделений

Значит подпор в Шахту лифта и в оба тамбуршлюза.
Composter
пусть 1 тамбур-шлюз переименут простов тамбур и подачу сделать тольков 1
ole_dim
Спасибо всем большое за отклик. Предложили заказчику несколько вариантов, пусть выбирает.