Здравствуйте! Подскажите, кто нибудь сталкивался с чилером Gree LSBLX3800-M?
Да я их с десяток уже толкнул.
А что интересует?
Пипец! У чела есть инструкция на русском и он еще чего-то спрашивает!
Читай и делай. Делоф то.
Делофто не на 50т$

В случае кипиша парных органов не хватит.
Годнота. Эти Сочинские турбины когданибудь толкнут или нет)
Пока что года 3 точно идет битва с ветряными мельницами.
китайцы до кэрриеровских турбин добрались?
vyacheslav85
2.4.2015, 9:26
Могут ли эти чиллера работать в паре на один контур?
Только чё-то меня смыщает формулировка вопроса:
в паре на один контур.
А чё в паре, а не три? Или одному уже северный пушной зверек пришел?
Могут.
При правильной обвязке. Трубочки должны быть нехилые...
Это резервирование или тепловая нагрузка контура такая, что 3,8 МВт не хватает?
2
RusBukaАртур, а "толкнуть" никто и не обещал. Поставили ведь уже. И хватит.

И чё это три года? "Так, в 2011 году три центробежных чиллера GREE LSBLX 3800-M общей холодопроизводительностью 11,4 МВт поставлены для строящегося сейчас в Олимпийском Сочи комплекса «МореМолл»". Пашти чатыри.
2
v-davidПрикол в том, что турбины собственного производства (см. стр. 6-7 файла).
К тому же это анверторные турбинки
Помпажи поди?
да бог с ними, с помпажами, главное, что они их делают, не то что некоторые... Хорошо или плохо, но делают, а не только покупают. Если лопатки регулируются, то и помпаж не так уж страшен, не падай ниже 30%, а лучше чуть больше.
Там инвертор! Какие такие лопатки?
одно исключает другое? ну тогда это к турбокоровцам
Инвертор - не инвертор, везде есть лопатки. В турбокоре тоже есть.
http://prntscr.com/6pdaok
Честно, всю жизнь думал, что у турбокоров угол атаки у лопаток не регулируется. Ошибался?
Регулируется.
2.3.3Inlet Guide Vanes
The Inlet Guide Vane (IGV) assembly is a variable-angle guiding device that pre-rotates refrigerant flow at the Compressor
intake and is also used for capacity control. The IGV assembly consists of movable vanes and a motor. The vane angle, and
hence, the degree of pre-rotation to the refrigerant flow is determined by the BMCC and controlled by the Serial Driver. The
IGV position can vary between approximately 0-percent and 100-percent open.
Блин дядьки. Турбина это не только центробежный вентилятор, но и хитрый агрегат с переменным расходом. Только оборотами переменный расход не поддержать. Еще и закручивать поток надо в центр...
vyacheslav85
7.4.2015, 10:01
.
Так что получается чиллера запущены? Можно смело пожать вам руку?)
Лето покажет как градирни справляются.
С учетом новых секций я думаю нормально справятся ...
vyacheslav85
15.6.2017, 11:13
Вот и настало время помпажа. Что такое не везет и как с ним бороться ?!