Alex12
Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом:
Имеется пожарное депо строительным объемом 3000 м3. Согласно ФЗ-123 пожарное депо - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.4. По СП 10.13130.2009 при объеме здания до 5000 м3 внутреннее пожаротушение для данного здания предусматривать не требуется. Согласно же НПБ 101-95 п.4.4 " В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана."
Вот и возник вопрос: внутреннее пожаротушение не предусматриваем, но кран обязаны поставить. Смущает еще то, что не прописано назначение этого крана по п.4.4 и обязательно ли его устанавливать на противопожарном водопроводе.
Если у кого-то есть какие-нибудь мнения или сталкивались с подобной ситуацией, огромная просьба откликнуться и помочь.
Serg Ivanov
Цитата(Alex12 @ 7.4.2015, 17:27) *
Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом:
Имеется пожарное депо строительным объемом 3000 м3. Согласно ФЗ-123 пожарное депо - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.4. По СП 10.13130.2009 при объеме здания до 5000 м3 внутреннее пожаротушение для данного здания предусматривать не требуется. Согласно же НПБ 101-95 п.4.4 " В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана."
Вот и возник вопрос: внутреннее пожаротушение не предусматриваем, но кран обязаны поставить. Смущает еще то, что не прописано назначение этого крана по п.4.4 и обязательно ли его устанавливать на противопожарном водопроводе.
Если у кого-то есть какие-нибудь мнения или сталкивались с подобной ситуацией, огромная просьба откликнуться и помочь.

Это технологический кран.
Alex12
Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2015, 11:22) *
Это технологический кран.

Тогда вопрос. Наружные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. Могу ли установить данный кран на хозяственно-питьевом водопроводе?
yulki
Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2015, 8:22) *
Это технологический кран.

А зачем он, не подскажете случайно?
Serg Ivanov
Цитата(Alex12 @ 8.4.2015, 9:17) *
Тогда вопрос. Наружные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. Могу ли установить данный кран на хозяственно-питьевом водопроводе?

Это у пожарных надо выяснить. Мне объясняли, что этот кран нужен для проверки/обслуживания их оборудования и тренировки пожарных расчётов.
yulki
Спасибо! Тренировочный кран)