Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, пришел к вам за советами =)
Я впервые проектирую спринклерную систему пожаротушения и сразу же бросили на серьезный обьект (спиртохранилище). Проектирую по EN 12845:2004. Водосигнальный клапан находится в отдельном здании насосной, система обьеденена с внешним и внутр ПТ, решил делать кольцевую систему. Прилагаю схему размещения спринклеров и труб, аксонометрии пока нет. Посмотрите, пожалуйста, и дайте оценку (спринклеры в тамбурах еще добавлю, также будут добавлены спринклера под воздуховодами, когда эти самые воздуховоды будут готовы).
И еще вопрос по диаметру питающего кольца: он считается по расходу системы (по EN 12845:2004 3050 л/мин) или по другому какому-то расходу? Если по системе, то для кольца у меня получается Ду 80.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла