Странности с Berker b.iq - стоит дефолтная уставка, например 23. После перезагрузки меняю уставку, жду пару минут, смотрю - а там опять дефолтная 23. И так несколько раз. В дальнейшем вроде не перепрыгивает. Но после перезагрузки очень утомляет этот глюк.
Причем проявляется не на всех девайсах. Настроены абсолютно одинаково. Связка с zennio klic-di. Прошивка 2.6 (608)
Кто-нибудь сталкивался?
Konstantin_X
12.5.2015, 10:49
см. файл с картинкой - обратите внимание на обведенный параметр.
так и стоит
выкладываю свои настройки
глючат 3 панели из 10
настройки все под копирку одинаковые
раньше глючило больше панелей - помогла перезаливка апп. программы
но вот этим трем ничего не помогает
Konstantin_X
12.5.2015, 16:41
Так вот и поставьте YES вместо NO!
благодарю! ВРОДЕ стала сохраняться, правда не подтягивает статус вкл или выкл кондей и скорость вентилятора
почему остальные панели работают без этих проблем и с NO в параметрах - пока загадка
нет, все-таки все равно прыгает уставка, но теперь на двух панелях. третья вылечилась
заметил что уставка прыгает при переходе из режима обогрева в режим охлаждения
Все правильно-у режима охлаждения она одна,а у режима обогрева -другая.Поэтому когда происходит переключение уставка меняется.
впринципе это понятно. но пользоваться в итоге неудобно. это никак не исправить?
можно зону нечувствительности установить равной нулю, тогда уставки для комфортного нагрева и охлаждения будут равны.
Прошу подсказать какой внешний датчик температуры можно использовать с панелями B-IQ для контроля температуры водяного теплого пола во втором термостате?