Доброго времени суток.
Ситуация такая: имеется датчик CO2, от которого можно снять сигналы: 0-10В для температуры, и 0-10В для СО2.
Имеется 3 заслонки: приток, вытяжка, рециркуляция, которыми должен управлять датчик. Заслонки "on-off", 24В.
Заслонки управляются через реле 24В, организующее алгоритм работы рециркуляции.
Надо:
Подать сигнал 24В на реле при соблюдении одного из следующих условий или обоих условий:
1. От выхода CO2 поступает сигнал 3,5 - 10 В.
2. От выхода температуры поступает сигнал 0 - 2 В.
Решение первой задачи много более приоритетно: выход температуры можно дублировать цифровым датчиком температуры.
Подскажите марку реле на 3,5 - 10 В с контактами на 24 В.
Благодарю за внимание.
Например, программируемое реле ZELIO -- SR3 B101B. Вы не указали напряжение перем./пост. Здесь реле 24В пост.
Simmk700
27.7.2015, 14:08
У BTR Netcom есть такие модули, причем как с дискретных в аналоговые сигналы, так и с аналоговых в дискретные.
Например Модуль KRS-E06 - питание 24V DC, вход 0-10 В (YR). Переключающееся реле до 250В - при достижении 3В. Обратно - ниже 2,5 В.
На модулях KRS-E08 HRP порог регулируемый прямо на корпусе прибора 1-10 В.
Самый дешевый и простой вариант - Овен 2ТРМ1.Щ.У.Р + два преобразователя Овен РД-10.
По самые по...
1.8.2015, 16:38
Цитата(Михайло @ 31.7.2015, 17:19)

Самый дешевый и простой вариант - Овен 2ТРМ1.Щ.У.Р + два преобразователя Овен РД-10.
"Сомневаюсь я, однако..." (С)
Лучше чтобы присутствовал интегратор! А это, те же "бараны", ТРМ151. Еще и RS485 есть для выхода и контроля..
Можно ПР-114 использовать или Logo. у шнайдеровского реле всего 8 бит АЦП что не есть хорошо.
Э, каким боком РД10 применять ?, разобрался, есть 0-1В, чета думал что только токовые входы у прибора...