Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита теплообменника от заморозки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
progress-nn
По проекту предусматриватеся использовать чилер с фрикулингом (установлен на улице) система холодоснабжения с промежуточным теплообменником в трассе залит 40% этиленгликоль.
Возникает вопрос если зимой ночью при низких наружных температурах произойдет осноновка циркуляционных насосов в контуре этиленгликоля (ну например отключение электричества и т.п.) то этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур. Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник. А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.
Возможна ли такая ситуация в принципе и какой выход возможен.
Спасибо
v-david
стандартное решение - установка 3хходового клапана и правильный алгоритм перезапуска. Никто лучшего решения пока не придумал.
progress-nn
А можно конкретней, зачем 3-х ходовый клапан (какую функцию он выполняет при перезапуске?), и каков алгоритм работы при перезапуске?
henry19121980
Еще мне кажется дополнительный контур с расвором гликоля может иметь место быть!
v-david
не выдумывайте, посмотрите реализованные проекты. К сожалению до 16.09 не смогу подробнее ответить
awlan
Цитата(progress-nn @ 27.8.2015, 15:01) *
....система холодоснабжения ....
...этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур.
Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник.
А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.

Если при включении насосов предусмотреть очередность включения.
Первыми включаются насосы, качающие воду, а она теплая(ведь её мы охлаждаем), потом(спустя пару минут или по температуре) включаются гликолевые.
v-david
не поможет, не во всем ТО равномерный проток, все равно, если будет минус - прихватит
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.