Доброй ночи уважаемые специалисты! Согласно 8.101. Для закрытых помещений категории А необходимо предусматривать системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного воздухообмена в верхних зонах помещений допускается устройство естественной вентиляции с установкой дефлекторов. В нерабочее время допускается предусматривать в этих помещениях естественную или смешанную вентиляцию.
п.8.102." Кратность воздухообмена в помещениях насосно-компрессорного, испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов необходимо предусматривать в размере не менее десяти обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
8.103. Вытяжку из производственных помещений категории А, в которых обращаются сжиженные газы, следует предусматривать из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать на уровне 0,3 м от пола." СНиП2.04.08-87*
Разъясните плиз. Имею помещение для слива и налива баллонов в составе производственного здания на ГНС. Помещение отапливаемое. Не могу понять...Или можно сделать вытяжку 10 крат при помощи крышного вентилятора и приточную установку или обойтись одним дефлектором?
если делать приток механический то можно ли расположить приточную установку в этом же помещении? (помещение венткамеры отсутствует((). И какую приточную установку посоветуете во взрывазащ. исполнении.
К слову об общей ситуации.... Это небольшая ГНС на 4 жд/поста. Рабочая неделя пятидневка по 8 рабочих часов. При разговоре с заказчиком упор делается на слив и налив автоцистерн. Установка в отделении налива баллонов - 1 на 2 баллона.
Спасибо