@elena@
Доброй ночи уважаемые специалисты! Согласно 8.101. Для закрытых помещений категории А необходимо предусматривать системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного воздухообмена в верхних зонах помещений допускается устройство естественной вентиляции с установкой дефлекторов. В нерабочее время допускается предусматривать в этих помещениях естественную или смешанную вентиляцию.
п.8.102." Кратность воздухообмена в помещениях насосно-компрессорного, испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов необходимо предусматривать в размере не менее десяти обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
8.103. Вытяжку из производственных помещений категории А, в которых обращаются сжиженные газы, следует предусматривать из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать на уровне 0,3 м от пола." СНиП2.04.08-87*

Разъясните плиз. Имею помещение для слива и налива баллонов в составе производственного здания на ГНС. Помещение отапливаемое. Не могу понять...Или можно сделать вытяжку 10 крат при помощи крышного вентилятора и приточную установку или обойтись одним дефлектором?
если делать приток механический то можно ли расположить приточную установку в этом же помещении? (помещение венткамеры отсутствует((). И какую приточную установку посоветуете во взрывазащ. исполнении.

К слову об общей ситуации.... Это небольшая ГНС на 4 жд/поста. Рабочая неделя пятидневка по 8 рабочих часов. При разговоре с заказчиком упор делается на слив и налив автоцистерн. Установка в отделении налива баллонов - 1 на 2 баллона.


Спасибо
Зольников Михаил
Рекомендую на рабочее время использовать механические приток и вытяжку, во внерабочее время - использовать дефлектора, при условии имеющегося естественного притока.

Если кровля не скатная, можно расположить вззрывозащищенную "улитку" в качествевытяжного вентилятора.
Приточку обязательно устанавливать снаружи - пусть для нее построят сарайку с электрчиеским отопительным прибором или попросите производителя изготовить приточку в наружном исполнении. В качестве теплоносителя рекомендую использовать водный раствор этиленгликоля. - это при условии, что снаружи воздух обычный, без паров газа или других взрывоопасных примесей.

ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ
И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПБ 09-560-03

3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.

Плюс можно почитать и извлечь что-то полезное из темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23173&st=0
Может, Вам будет полезен прикрепленный файл с выдержками из норм - по крайней мере будете понимать, в каком направлении Вам двигаться.