Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Покритикуйте схему подключения вытяжки.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
putnik-04
Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.

Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.

Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.

Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.

Покритикуйте или посоветуйте.
Skaramush
Информация к размышлению.
Алюминиевый гофрированный воздуховод первыми начали производить голландцы, лет так 60 назад. В 97 они уже собирались закрыть линию, так как воздуховод морально устарел:
-радиус изгиба слишком велик
-ребристая внутренняя поверхность создает дополнительное сопротивление, зарастает пылью и жиром и очистить ее невозможно
-вальцованый шов легко рвется
Но тут "взорвался" спрос из бывшего союза...

Возьмите вместо алюминиевой гофры CombiDec. Ламинированая алюминиевая фольга внутри и тройной изопрен снаружи, на двойной стальной спирали. Длина кусков по 10 м, внутренняя поверхность растянутого воздуховода - гладкая. Легко стыкуется с фасониной, легкий и прочный.
Guest
к putnik-04

Не вдаваясь в технические нюансы Вашего вентканала, прежде всего надо обратить внимание, что Вы подключаетесь к каналу естественной вытяжки.
И если речь идёт о канале-коллекторе в многоэтажном доме, то, если абстрагироваться от существующих норм, Вы своими действиями можете нарушить баланс существующий вентсети дома и доставить неприятности соседям (вплоть до нарушения вентиляции у них).
А значит, Вас можно в таком случае рассматривать, как нарушителя (с вытекающими отсюда выводами).
biggrin.gif
putnik-04
Цитата(Skaramush @ Dec 24 2006, 20:31 )
Возьмите вместо алюминиевой гофры CombiDec.

CombiDec еще достать нужно.
У нас в городе не встречал
putnik-04
Сможет ли естественная тяга открыть обратный клапан?
e.o.l.
Цитата(putnik-04 @ Dec 26 2006, 17:45 )
Сможет ли естественная тяга открыть обратный клапан?

не практике нет, т.к. для этого будет нужен ну очень большущий перепад высот и разница температур
putnik-04
Цитата(e.o.l. @ Dec 27 2006, 08:00 )
Цитата(putnik-04 @ Dec 26 2006, 17:45 )
Сможет ли естественная тяга открыть обратный клапан?

не практике нет, т.к. для этого будет нужен ну очень большущий перепад высот и разница температур

Что посоветуете вместо этого?
e.o.l.
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtop...93&view=all
есть варианты - см. в частности пост 14
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.