Инженеришка несчастный
Здание административного назначения. 4 этажа+чедрак. Подвал отсутствует. Запроектирован противопожарный трубопровод (отдельно от хоз-питьевого) закольцованный. Закольцевала под потолком первого этажа, а вот теперь у меня возникли сомнения, можно ли так делать. Смущает размешение задвижек под потолком. Нужен совет. helpsmilie.gif
ВКшник
Цитата(Инженеришка несчастный @ 21.11.2015, 11:15) *
Здание административного назначения. 4 этажа+чедрак. Подвал отсутствует. Запроектирован противопожарный трубопровод (отдельно от хоз-питьевого) закольцованный. Закольцевала под потолком первого этажа, а вот теперь у меня возникли сомнения, можно ли так делать. Смущает размешение задвижек под потолком. Нужен совет. helpsmilie.gif


1 Необходимо проверить а нужен ли кольцевой водопровод: больше 12 ПК
2 Если нужен то кольцевать можно и под потолком главное чтобы трубы шли через коридоры и технические помещения. Очень нежелательно чтобы трубы проходили через рабочие кабинеты пусть и в подшивном потолке.
Инженеришка несчастный
Закольцовка нужна в любом случае, это без сомнений) Кольцо как раз по коридору и проходит. Интересно как будут крепиться задвижки. Может это глупый вопрос, простите rolleyes.gif
ВКшник
Цитата(Инженеришка несчастный @ 22.11.2015, 19:04) *
Закольцовка нужна в любом случае, это без сомнений) Кольцо как раз по коридору и проходит. Интересно как будут крепиться задвижки. Может это глупый вопрос, простите rolleyes.gif

Труба стальная, она крепится на хомутах к потолку/перекрытию (ХОРОШИХ хомутах типа HILTI), при подборе хомутов и шпилек к ним надо просто учесть вес задвижки.
Инженеришка несчастный
Премного благодарна smile.gif