Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться...
Есть небольшое 2х-этажное здание. В нем 2 коридора. С одним из них (пом. 2) все понятно - больше 15м.
А вот второй длиной 11м (Значит ДУ в нем НЕ ТРЕБУЕТСЯ, как я думала), НО коридор выходит в вестибюль, который уже и ведет на улицу.
Расстояние в вестибюле от дверей коридора до выхода 8 м. Планы прилагаются.
Мне пришло замечание, что из этого коридора нужно делать дымоудаление, так как "коридором считают путь движения людей при эвакуации до выхода, поэтому сюда необходимо добавить и вестибюль без естественного освещения – в итоге получится более 15м".
Верно ли это?
Не хочется тащить в этот мелкий коридор систему дымоудаления, еще и систему подпора.
Но как аргументировать свои возражения, основываясь на СП, не могу придумать... Или замечание справедливо?