Цитата(tomic @ 23.11.2015, 22:33)

Здравствуйте. Есть система вентиляции работающая. Проблема в том что в самом дальнем кабинете притока почти нет. Как рассчитать сопротивления сети и воздухообмен в этом кабинете? Зная основные параметры вентилятора и параметры воздуховодов. Если частота вентилятора была понижена то как узнать изменения остальных параметров вентилятора?
1.Падение давления - функция от расхода. Как Вы сказали, притока почти нет, а значит и сопротивления почти нет.
И воздухообмен по Вашим данным я легко посчитаю - его почти нет.
Я не подкалываю. Для начала ответьте на вопрос: почему нет притока?
Вентилятор продавливает всю систему, и только воздуховоды и решетки кабинета не продавливает? Так?
Вы фактический расход по системе знаете?
2. А какие параметры вентилятора Вы знаете? Многие вентиляторы имеют графички q-P для нескольких скоростей (частот или напряжений).