Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет канализационных сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Кузнецов Иван
Добрый день уважаемые специалисты!!! Очень нужна помощь в гидравлическом расчете канализационных систем. Скажу сразу, что я не проектировщик, а исполнитель, поэтому очень многое не понимаю. Столкнулся с такой проблемой: достался мне гарантийный объект на котором были неправильно уложены лежаки канализации -с разными неравномерными уклонами. Заказчик и эксплуатация требуют либо сделать идеальный уклон 2 см на 1 м, как предусмотрено СНиП для безрасчетных систем ( в данной ситуации это невозможно, т.к. лежаки проходят под потолком технического коридора, где и без того море всякой инженерии), либо выполнить условие 33 из СНиП. Я конечно попробовал сделать, но только запутался, т.к. чем глубже вникал, тем сложнее все становилось!!!
Если кто-нибудь может подсказать как его сделать, буду очень благодарен и +500 к карме))) Также если кто-то может сделать этот расчет полностью, со всеми разъяснениями, возможно договориться на коммерческой основе! Спасибо!!!
Fatik
А что за условие 33?

А развязки в рабочке где море инженерии были? Вот взяли вы картинки, посмотрели - отложили в сторону и пошли делать? Ничего не высказав разработчику? Тут гидравлика скорей всего Вам не поможет, делать корректировки проекта за свой счет с нормальными развязками и строить как положено. Хотя можете для разнообразия чертежики выложить, народ тут добрый - поможеть, поязвит, но поможет.
PesPes
условие 33 это:

снип 2.04.01-85* п.18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить,...
...В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02. ...

в сп 30.13330.2012 п.8.3.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует производить,...
...В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D , где D - наружный диаметр трубопровода в мм. ...

Так у Вас стоки стекают? И конечно давайте картинку).
Кузнецов Иван
Спасибо, что помогаете! А уклон 1/D берется на всю длинну участка? Стоки стекают. Прикладываю чертежи, в которых указаны некачественные уклоны на 1 м участка!
PesPes

снип 17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.


сп 8.2.2 Участки канализационной сети рекомендуется прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.