Добрый день, возникла проблема в системе отопления жилого дома. В доме отопление осуществляется по средствам настенных газовых котлов (котлы установлены в каждой квартире). Но помещения общего пользования (лифт холлы и коридоры) отапливаются от котла, расположенного на первом этаже здания. Проблема заключается в том что при заполнении системы отопления водой через котел, срабатывает предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар) и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей). Насос в котле циркуляционный с максимальным напором 6 м. Стояк системы отопления двухтрубный (подача и обратка).