Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с вводом В1 и выпуском К1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Setvk
Доброго времени суток!
Впервые сталкиваюсь с таким случаем: есть ввод водопровода и выпуск канализации в одной стене (длинна стены 3,7 м). Стена ограничена с двух сторон несущими стенами. Других способов ввода и выпуска В1 и К1 нет и не может быть (реконструкция не достроенных жилых построек). Нормативные расстояния от фундаментов не получается выдержать никак. Как тут быть? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
nagger
Какая красивая, наглядная и детальная картинка.
Setvk
Цитата(nagger @ 24.2.2016, 17:25) *
Какая красивая, наглядная и детальная картинка.

Да, правда. Если не можете ничего предложить, то и не пишите тут. И это не конкурс на лучшую картинку.
batrysh
Ну если
Цитата
"Других способов ввода и выпуска В1 и К1 нет и не может быть"
то футлярить и по максимуму разносить в пределах имеющегося пространства.
Aerl
Цитата(Setvk @ 24.2.2016, 16:52) *
). Нормативные расстояния от фундаментов не получается выдержать никак. Как тут быть? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Скорее всего я чего то не понял, но при чем тут расстояние от фундаментов? если Вы про 3 и 5 метров, посмотрите название и область применения СП 42.13330.2011
Setvk
Цитата(Aerl @ 25.2.2016, 15:06) *
Скорее всего я чего то не понял, но при чем тут расстояние от фундаментов? если Вы про 3 и 5 метров, посмотрите название и область применения СП 42.13330.2011

Если логически порассуждать и почитать нормативную литературу, то станет ясно почему предусматривается расстояние от фундаментов зданий и сооружений (ввиду просадки фундаментов возможны повреждения трубопроводов) 3 и 5 метров.
Помимо этих расстояний нужно еще выдержать монтажное расстояние в 1,5 м между трубами.
Эксперт 100% напишет замечание по этому поводу.
nagger
В логику изначально может быть заложена ошибка, приводящая к неверным конечным выводам.
Serg Ivanov
Цитата(Setvk @ 24.2.2016, 16:52) *
Других способов ввода и выпуска В1 и К1 нет и не может быть (реконструкция не достроенных жилых построек). Нормативные расстояния от фундаментов не получается выдержать никак. Как тут быть?

На вводы и выпуски это не распространяется.

Цитата(Setvk @ 26.2.2016, 15:04) *
Если логически порассуждать и почитать нормативную литературу, то станет ясно почему предусматривается расстояние от фундаментов зданий и сооружений (ввиду просадки фундаментов возможны повреждения трубопроводов) 3 и 5 метров.
Помимо этих расстояний нужно еще выдержать монтажное расстояние в 1,5 м между трубами.
Эксперт 100% напишет замечание по этому поводу.

Если логически порассуждать и почитать нормативную литературу, то станет ясно, что ввод в здание можно легко и быстро отключить в отличие от наружных сетей.
СП 18.13330.2011
Актуализированная редакция
СНиП II-89-80*
пп.6.12.
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;