Цитата(Twonk @ 28.3.2016, 17:58)

вот такой посмотрите УМПЭУ 01.00.000
Это, насколько понимаю, проточный. Хочется держать прогретый запас с возможностью подогрева при остывании. Разбор воды не регулярный.
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 18:58)

Сомневаюсь, что эта конструкция сможет держать весь объем на 90-95 и делать это эффективно по кпд. Есть опыт использования в качестве бойлера такого деаэратора?
Цитата(gilepp @ 28.3.2016, 16:11)

Есть специальные паровые инжекторы для этих целей. В зависимости от объема емкости и требуемой скорости нагрева, их может быть несколько.
См. картинку для примера.
Видел упоминания инжекторов для прямого прогрева, но тоже нигде не нашел.
Картинка прямо про то что надо. Ещё бы знать как считать указанные размеры и где взять чудо инжектор. Откуда она? Яндекс не нашел ничего похожего.
Цитата(Галиев @ 28.3.2016, 20:36)

Мы делали "бассейны" для замачивания березового кряжа на фанерном производстве, на дне расположили горизонтально трубы с отверстиями, к ним опуск от паровой магистрали с задвижкой на отпае.
А грабли были следующие:
- шум от барботажа в зависимости от степени открытия задвижки, либо сильный либо уши закладывает;
- по краю зеркала воды в емкости трубы быстро сгнивали, может нержавейка бы работала дольше;
- схема обвязки должна предусматривать защиту от засасывания нагреваемой воды в паропровод при останове.
- выше указанные инжекторы для контактного нагрева имеют свои недостатки;
- не исключены сильные гидроудары при пуске.
Зачем терять дорогостоящий конденсат?
Да, про звук уже напуганы прочитанным ранее по теме, потому и не стали сразу лепить простое решение.
мы планируем нержавейку, наверно. Интересно, в чем причина такой коррозии?
это обязательно.
Про инжекторы можно подробнее - какие недостатки и где все-же их взять можно?
Надеемся решить эти все проблемы, плюс хочется добиться полного поглощения пара даже при 95.
Высокий кпд в этом случае и отсутствие мороки с конденсатом (простота системы) подкупают.
У нас станция водоподготовки для технологической воды и её же собираемся в парогенератор направлять, поэтому у нас вода по стоимости как конденсат (или наоборот

).