elizar89
Здравствуйте! Вопрос возможно глупый, но помогите разобраться. В СП 60 есть пункт 7.3.2, согласно которому приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать на расстоянии менее 8м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха.
И также есть пункт 10.5, согласно которому выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать от приемных устройств на расстоянии 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии между ними менее 10м.
В моем случае - выброс аварийной вентиляции из производственного помещения В4, приемное устройство - для помещения ИТП. Расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали и 6 м по вертикали. Возможен такой вариант или нет?
ИОВ
можно
elizar89
Благодарю за ответ. Но как тогда быть с пунктом 7.3.2? Вроде как запрещает..
ИОВ
п. 10.5 развивает и уточняет требования п. 7.3.2