Здравствуйте, столкнулся с расчетом обьёма утраченной воды при аварии.
Пользуясь "Приказ Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр
"Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке"
НАшел такой раздел:
W -обьем воды, м3
H - Допустим напор в метрах, значит H=25 метров
w - Площадь живого сечения в квадратных метрах, и судя по формуле берётся, 5% от полного сечения трубы
Время утечки, часы
в Итоге формула
W=9600*w*i*корень(H) если по размерностям смотреть то - 9600*ч*м^2*м^1/2 = ч*м^2.5 (глупость какая-то)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А в источнике от 2004 года (Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172))
Говорится, что напор вообще в метрах квадратных, тогда в итоге мы получаем ч*м^3, а 9600 это скорее всего коэф. ухода от часов(может быть), но все же мутно как-то. Где и чего я недопонимю?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла