Уважаемые, коллеги! подскажите регламентируется ли min температура уходящих газов на ПТВМ 50? Исходная ситуация: котёл работает на 2х горелках, давление газа на горелках 0,04-0,06 кг/кв.см, Т уходящих 90-95 град. Дымовая труба( кирпичная) мокреет. Т воды в котёл 65 град., на выходе 85 град.
vladimir romanov
8.6.2016, 17:12
Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы. Поднять температуру ДГ без увеличения нагрузки невозможно, а нагрузка явно слишком мала. Есть небольшая хитрость, при этом, правда, чуть снизится КПД и немного увеличатся расходы на тягу и дутье, но труба "плакать" перестанет. Нужно всего-то увеличить расход дутьевого воздуха, и температура уходящих поднимется. Поднимать нужно совсем немного, на пару градусов. Точнее - смотреть температуру точки росы при соответствующем давлении, темературе и влажности наружного воздуха. А вообще-то, еще в советские времена эксплуатация котла с нагрузкой менее 50% номинала считалась заведомо неэффективной. Потому и наладка делалась (промышленные котлы) для нагрузок только более 50%.
Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 17:12)

Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы.
Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов?
Цитата(tiptop @ 8.6.2016, 18:37)

Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов?

В трубе остыли.
Плюс подсос воздуха через неработающие горелки.
Температура стенки трубы низкая вот и точка.
Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2016, 18:37)

Температура стенки трубы низкая вот и точка.
Факт. У стенки и есть температура ниже "точки росы".
лично я считаю, повышение издержек повышении производительности котла, либо способ в посте Владимира Романова - все что угодно нужно делать, лишь бы труба не потела.
smart-bear
12.6.2016, 23:12
"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12)

"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
...придётся её повалить?!
Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12)

"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
На картинке как раз и не плакала, весь кирпич целый. ЕЕ похоже взрывали!
Дмитрий2
15.9.2020, 10:16
Нашел такую методичку "Быченок В.И. Расчет водяного экономайзера. Методические указания к курсовой работе". В ней сказано "Для расчета энтальпии продуктов сгорания на выходе из экономайзера задаемся температурой уходящих газов: для малосернистого топлива θ"ух = 120 °С; для сернистого мазута θ"ух = 160 °С; для остальных топлив θ"ух = 140 °С." Насколько можно доверять этой информации? Судя по предыдущим сообщениям, дымовые газы можно остужать до температуры точки росы.
Дымовые газы можно охладить ниже точки росы, при этом получите дополнительное тепло. Учтите только, что материал дымохода должен быть стойким к конденсату.
Инженеришка228
24.9.2020, 6:47
Где то я находил информацию по минимальной температуре дымовых газов на выходе из дымовой трубы, но ищу уже 2 часа, не могу найти... У нас в ЭПБ дымовой трубы сказано, что минимальная температура уходящих газов должна быть минимум 70 градусов. Труба 130 метров, датчик стоит на уровне 80м и показывает 67 градусов... на 130 значит еще меньше будет. Точно такая инфа где то была...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,