Цитата(Wiz @ 14.5.2016, 10:05)

Ну во первых у вас есть теплообменник его марка и производитель. На сегодняшний день теплообменники (даже кожухотрубные, а уже пластинчатые и подавно) на коленке не подбираются, а для этого у производителя существуют программы подбора.
Вы можете затребовать бланк подбора данного теплообменника у заказчика или проектировщика, мотивировав запрос некорректностью данных представленных в проекте и требующих проверки.
Подбор должен вам расставить все точки над i.
По опыту подбора теплообменников максимальный корректный график вторичного контура при первичном 90/70 может составлять 85/65 С. т.е для корректного типоразмера теплообменника минимальная дельта Т должна быть не менее 5 градусов. В противном случае площадь теплообмена стремится к бесконечности...
Скорее всего что-то напутано с графиком котельной. Вероятнее всего он должен быть 105-115/70.
В проекте нет марки теплообменника. Проект, как бы это помягче выразится, не состоятельный что-ли. Кроме кучи ошибок, в том числе и принципиальных, он вообще физически не реализуем даже там, где условно правильный на принципиальной схеме.
Чертежи картинки расположения оборудования, разрезы (это часть Р) сделаны не только без указания размеров, но даже не в масштабе, т.е. насос (к примеру) не зависимо от его фактических размеров выполнен одинаковым. Лень даже описывать эти картинки... Не о том речь. Мы хотим предложить Заказчику сделать проект заново, устранив все ошибки. Я предлагаю вообще отказаться от теплообменников, т.к. на том объекте они, по моему, не особо то и нужны. Это котельная нового торгового центра, т.е сети новые, утечек в процессе эксплуатации не должно быть. Но на данном этапе я собираюсь писать замечания по тому проекту, что нам представили. И мне требуется сослаться на какой-то источник информации, где будет указан, какой температурный график вообще возможен, при котловом 90/70. По проекту котлы Висман Витоплекс 200 с контроллером Витотроник 100. По опыту работы с ним, механический термостат (регулирующий) отключает горелку (при установки в крайнее максимальное положение) где-то 90-93*С (если контрольной считать температуру по его электронному термометру, которое отображается на табло). Т.е. как правило, для данных котлов как раз и используют температурный график 90/70*С.