Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: размещение оросителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Katesy
возможно ли в складском помещении (высота складирования до 3м) при длине рядка 10м д50мм оросители установить на отростках длиной до 1,5м д20мм и как оно отразится на гидравлическом расчете? учитывать ли эту длину при расчете?
прикрепляю схему рядка
Terz_AUPT
Цитата(Katesy @ 31.5.2016, 16:13) *
возможно ли в складском помещении (высота складирования до 3м) при длине рядка 10м д50мм оросители установить на отростках длиной до 1,5м д20мм и как оно отразится на гидравлическом расчете? учитывать ли эту длину при расчете?
прикрепляю схему рядка


Да, учитывать, т.к. производительность оросителя в складе достаточно велика и на этих 1,5м потери нужно учесть.
АнастасияМ
Добрый день! Мы проектируем дренчерную систему пожаротушения и у возник вопрос по расстановке оросителей. В СП 5 по таблице 5.1 для нашей группы помещений расстояние между оросителями стоит 4 м, а по пособию "Проектирование водянных и пенных АУПТ" Л.М. Мешман и др. написано, что должны быть зоны перекрытия, тогда получается большее количество оросителей и больший расход. Прикладываю нашу расстановку оросителей. Как правильно с зоной перекрытия и просто 4 м между оросителями?
Stas40
А что написано в инструкции по применению дренчеров? Да и расстояние от стены у Вас слишком большое, надо добавить ряд, будет не особо симметрично, но все же.
АнастасияМ
В инструкции орошаемая площадь 12 м2. Радиус площади орошения 1,9 м.

Заказчик придрался к тому что у нас слишком много оросителей. Мы объясняем ему это необходимостью перекрытия, а он стоит на своем как ему доказать, что необходимо чтобы были зоны перекрытия?
Sindarkon
Делайте по нормам - не нужны вам никакие зоны перекрытия.
Terz_AUPT
Цитата(АнастасияМ @ 7.7.2016, 9:17) *
В инструкции орошаемая площадь 12 м2. Радиус площади орошения 1,9 м.

Заказчик придрался к тому что у нас слишком много оросителей. Мы объясняем ему это необходимостью перекрытия, а он стоит на своем как ему доказать, что необходимо чтобы были зоны перекрытия?


Дайте по нормам. зоны перекрытия нормативно не обоснованы, насколько я помню.
Только учтите характеристики производителя, т.е. расстановка оросителей через 3,8м