Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

СТУ будет дай Бог через месяц.
А делать надо сейчас), а сдавать вчера))
А как вы расходы без СТУ приняли, считаете потери, подбираете насос?
Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

Статический напор это не просто столб жидкости в 107м?
Это один из вариантов, когда система заполнена, стоит обратный клапан на вводе и величина столба, больше, чем напор на вводе или выходе из насоса.
Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

Выходит если:
Нгар=20м,
а высота от ввода до ниж. ПК = 3,35м
то статический будет 20-3,35=16,65м ?
Не выходит)
У вас на ПК должно быть 20м, плюс потери и геометрия. Никак не выходит, в этом случае только насос.
Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

Если с насосом то:
Нгар=20м,
Н нас на задвижку = 92м (Нг+Нпот-Нгар=107+5-20 = 92м)
а высота от ввода до ниж. ПК = 3,35м
Здесь вообще поплыл)
Ннас=Нпк+Нг+Нпот-Нгар
У вас Нпк потерялся. Итого Ннас=20+107+5-20=112м. Это в рабочей точке. При нулевой подаче (на закрытую задвижку) напор насоса будет еще выше. 92м вообще ни при делах.
Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

то статический будет 20+92-3,35=108,65м ?
Логика верная, цифры не те.
Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28)

Можно уже с диаграммой разбираться)?
Рано еще)
Вы в соседней теме много чего понаписали про схему высотного дома. Давайте вашу схему, будем рассматривать.