buravleva
Вообщем ситуация такая. Склад хранения муки, но уже расфасованной и обернутой полиэтиленом. Данные такие: IV, В1, С0, Ф5, V=47663,45 м куб.; 2х5,6 л/сек; все краны ду 65; Два ввода в здание, один(в1-2) из пристроенного здания с установкой повышающей давление;
Как правильно произвести гидравлический расчет? Каков диаметр для закольцевания с верху?на расход 5,6 л/с(76мм)? Как-то необходимо увязаться со вторым вводом??? или второй ввод должен обеспечить давление и расход на все краны, на случай если неисправен первый ввод?т.е. гидравлический расчет должен быть на каждый ввод отдельно???

Как я считала требуемое давление при пожаротушении с учетом высоты комп. струи - 20 м:
Н=Нгл.зал.+Нструи+Нуст.пк+Нв пк+Нпотеря по длинне=1,86+20+1,35+41.8+3.725=68,735 м вод. ст.
Верно ли??? Если использованы дроссельные шайбы??? Или вместо 41,8 надо 40??? И нужны ли потери на местные сопротивления или можно принебречь???
И вообщем нужны ли дополнительные задвижки какие? где? я планировала только на вводах.
Dima_UA
зачем поднимать трубы на такую высоту и делать там еще кольцо?
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 9:29) *
зачем поднимать трубы на такую высоту и делать там еще кольцо?

Затем что там стеллажи(высокостеллажное хранение) и каркасное здание, к сендвич-панелям не прикрепится.

И еще согласно СП 10..13130.2009 п. 4.1.11 - в зд. высотой 6 эт. и более при объеден. сист. хоз.-противоп. в-да пож. стояки следует закольцовывать.... а я там только по фермам и колонам могу проитись...
Dima_UA
ну тогда как Вы по низу кольцуете?
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 9:29) *
зачем поднимать трубы на такую высоту и делать там еще кольцо?

Буду рада всем советам! rolleyes.gif

Понизу - никак... Если по верху закольцован, есть ли смысл кольцевать понизу? Я ведь могу ошибаться... Подтолкните на нужное напраление мысли...
Dima_UA
2 ввода - кольцо по периметру на той высоте, где можно крепить - опуски от кольца к пож.кранам + все необходимая запорная арматура
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 9:43) *
2 ввода - кольцо по периметру на той высоте, где можно крепить - опуски от кольца к пож.кранам + все необходимая запорная арматура

Т.е смысл в нижней разводке теряется???
Dima_UA
да....по плану еще соедените пк 7 и пк 8 и будет у Вас пож.кольцо
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 9:57) *
да....по плану еще соедените пк 7 и пк 8 и будет у Вас пож.кольцо

план на отм. 5.7 от чистого пола.. а низ фермы 20.0
Dima_UA
тогда что мешает крепить по колонах...они у Вас с шагом 6 м, для 108 трубы как раз
на высоте 3-3,6
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 10:26) *
тогда что мешает крепить по колонах...они у Вас с шагом 6 м, для 108 трубы как раз
на высоте 3-3,6

если честно то не поняла... они и так но колоннам и фермам беда в том что - пк7 и пк8 только по ферме могу пройти...т.к. колоны зашиты гипсокартоном...да и стоят неудачно по отношению к складу...
и если только на высоте 3,6, то как быть с п. 4.1.11 СП10.?
Водяной
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 9:32) *
Затем что там стеллажи(высокостеллажное хранение) и каркасное здание, к сендвич-панелям не прикрепится.

Высота стеллажей какая? АПТ есть система?

Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 9:32) *
Затем что там стеллажи(высокостеллажное хранение) и каркасное здание, к сендвич-панелям не прикрепится.

И еще согласно СП 10..13130.2009 п. 4.1.11 - в зд. высотой 6 эт. и более при объеден. сист. хоз.-противоп. в-да пож. стояки следует закольцовывать.... а я там только по фермам и колонам могу проитись...

6 этажей и более - это для стояков с ПК на этажах. А у Вас нет стояков, у Вас подводки к ПК.
Второе кольцо надумано и не имеет смысла...

Кольцо делайте на максимально низкой высоте для удобства обслуживания, но выше погрузки, чтобы погрузчики не могли деформировать трубы В2.
Dima_UA
по осе 22 стена то есть
buravleva
Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 11:24) *
Высота стеллажей какая? АПТ есть система?


6 этажей и более - это для стояков с ПК на этажах. А у Вас нет стояков, у Вас подводки к ПК.
Второе кольцо надумано и не имеет смысла...

Кольцо делайте на максимально низкой высоте для удобства обслуживания, но выше погрузки, чтобы погрузчики не могли деформировать трубы В2.


Высота стеллажей по проекту 12,5 м, по факту под потолок... АПТ - нет... пожарник сделал "обоснование"))) Есть АПС...но это не наше уже дело..


Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 11:26) *
по осе 22 стена то есть

Если гипсокартон который навряд ли выдержит стальную трубу 108 мм 24 м можно считать стеной, то да... есть...
Водяной
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 11:30) *
Если гипсокартон который навряд ли выдержит стальную трубу 108 мм 24 м можно считать стеной, то да... есть...

На плане не просто гипсокартон, а колонны стоят маленькие
Короче, закольцевать не проблема. Хоть по торцевой стене, хоть по стене помещений. Это со строителями надо вести беседу, как им удобно.
buravleva
Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 11:40) *
На плане не просто гипсокартон, а колонны стоят маленькие
Короче, закольцевать не проблема. Хоть по торцевой стене, хоть по стене помещений. Это со строителями надо вести беседу, как им удобно.

А как насчет остальных вопросиков? helpsmilie.gif

Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 11:40) *
На плане не просто гипсокартон, а колонны стоят маленькие
Короче, закольцевать не проблема. Хоть по торцевой стене, хоть по стене помещений. Это со строителями надо вести беседу, как им удобно.

я со строителем поговорила... там оказывается еще швеллер прицепят) так что и по той с гипсой можно пройти) Благодарю!
Dima_UA
какие остальные вопросы?
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 11:58) *
какие остальные вопросы?

Как правильно произвести гидравлический расчет? Как-то необходимо увязаться со вторым вводом??? или второй ввод должен обеспечить давление и расход на все краны, на случай если неисправен первый ввод?т.е. гидравлический расчет должен быть на каждый ввод отдельно???

Как я считала требуемое давление при пожаротушении с учетом высоты комп. струи - 20 м:
Н=Нгл.зал.+Нструи+Нуст.пк+Нв пк+Нпотеря по длинне=1,86+20+1,35+41.8+3.725=68,735 м вод. ст.
Верно ли??? Если использованы дроссельные шайбы??? Или вместо 41,8 надо 40??? И нужны ли потери на местные сопротивления или можно принебречь???
И вообщем нужны ли дополнительные задвижки какие? где? я планировала только на вводах.

Так норм?
Водяной
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 9:10) *
Как правильно произвести гидравлический расчет? Каков диаметр для закольцевания с верху?на расход 5,6 л/с(76мм)? Как-то необходимо увязаться со вторым вводом??? или второй ввод должен обеспечить давление и расход на все краны, на случай если неисправен первый ввод?т.е. гидравлический расчет должен быть на каждый ввод отдельно???

Как я считала требуемое давление при пожаротушении с учетом высоты комп. струи - 20 м:
Н=Нгл.зал.+Нструи+Нуст.пк+Нв пк+Нпотеря по длинне=1,86+20+1,35+41.8+3.725=68,735 м вод. ст.
Верно ли??? Если использованы дроссельные шайбы??? Или вместо 41,8 надо 40??? И нужны ли потери на местные сопротивления или можно принебречь???
И вообщем нужны ли дополнительные задвижки какие? где? я планировала только на вводах.

Один ввод в аварии, соответственно, расчет на один рабочий ввод.
В формуле потребного напора стоит 20 м и прибавляется к 41,8м - это зачем? 41,8 уже дано для создания струи 20 метров.

А вот по дросельным шайбам. По-идее, п.4.1.7 предписывает ограничивать давление у ПК 0,4Мпа. А у Вас Пк стоят внизу и тушение будет производится с большим давлением. Но, у диктующего ПК будет давление 0,418 МПА. У остальных, которые ближе к вводу, давление больше. Там нужны диафрагмы.
Если вводы с разных сторон, то на диафрагмы лучше забить.

Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 12:05) *
Так норм?

Задвижки нужны на вводах и для отключения полуколец. Т.е. между вводами (по одной длинной стене и по другой)
buravleva
Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 12:10) *
Один ввод в аварии, соответственно, расчет на один рабочий ввод.
В формуле потребного напора стоит 20 м и прибавляется к 41,8м - это зачем? 41,8 уже дано для создания струи 20 метров.

А вот по дросельным шайбам. По-идее, п.4.1.7 предписывает ограничивать давление у ПК 0,4Мпа. А у Вас Пк стоят внизу и тушение будет производится с большим давлением. Но, у диктующего ПК будет давление 0,418 МПА. У остальных, которые ближе к вводу, давление больше. Там нужны диафрагмы.
Если вводы с разных сторон, то на диафрагмы лучше забить.


Задвижки нужны на вводах и для отключения полуколец. Т.е. между вводами (по одной длинной стене и по другой)

Благодарю!!! Но все же, по диафрагмам как быть? Какое срезаемое давление брать?
Водяной
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 12:19) *
Благодарю!!! Но все же, по диафрагмам как быть? Какое срезаемое давление брать?

Никакое. Срежете давление - не будет хватать до перекрытия.
buravleva
Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 12:10) *
Один ввод в аварии, соответственно, расчет на один рабочий ввод.
В формуле потребного напора стоит 20 м и прибавляется к 41,8м - это зачем? 41,8 уже дано для создания струи 20 метров.

А вот по дросельным шайбам. По-идее, п.4.1.7 предписывает ограничивать давление у ПК 0,4Мпа. А у Вас Пк стоят внизу и тушение будет производится с большим давлением. Но, у диктующего ПК будет давление 0,418 МПА. У остальных, которые ближе к вводу, давление больше. Там нужны диафрагмы.
Если вводы с разных сторон, то на диафрагмы лучше забить.


Задвижки нужны на вводах и для отключения полуколец. Т.е. между вводами (по одной длинной стене и по другой)

Н=1,86+3,6+41,8+6,495=53,755м так? верно?

и простите за тупые вопросы... но мне разобраться очень нужно.

Цитата(Водяной @ 12.7.2016, 12:25) *
Никакое. Срежете давление - не будет хватать до перекрытия.

просто заложить диафрагмы в комплекте к ПК 65?
Dima_UA
что это за потери давления? и какой гарантированый напор в сети?

потери на вводе (от точки врезки до вашего пож.кольца)
потери по длине+% на местные
напор у пк (с табл. сп - 41,8м)
геометрический перепад (от точки врезки до пк)
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 13:39) *
что это за потери давления? и какой гарантированый напор в сети?

потери на вводе (от точки врезки до вашего пож.кольца)
потери по длине+% на местные
напор у пк (с табл. сп - 41,8м)
геометрический перепад (от точки врезки до пк)


Требуемое давление на вводе имелось введу. Гарантированный - на аксонометрии указан, дублирую - 5 атм.

потери на вводе - 1,86
потери по длине+% на местные - 6,495+?%
напор у пк (с табл. сп - 41,8м) - 41,8 м
геометрический перепад - 3,6
Н=1,86+3,6+41,8+6,495=53,755м так? верно? и какой процент на местные сопротивления???
Dima_UA
% на местные, на сколько помню в пож.системах 10%, в сп должно быть.
вот...гарантированый 50 м, потребный 54 м. уменьшайте потери напора.
buravleva
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2016, 14:09) *
% на местные, на сколько помню в пож.системах 10%, в сп должно быть.
вот...гарантированый 50 м, потребный 54 м. уменьшайте потери напора.

ну в сп нет такого или я "глазастая" rolleyes.gif могла пропустить, но в СНиПе за то есть... может по старинке посчитать?
а могу я диаметр "кольца" увеличить до 159х4,5
BTS
Собственно говоря, почему давление у ПК 41,8м ? Ведь стандартные стволы РС-70 имеют диаметр спрыска 19мм, и для получения компактной струи 20м нужен расход 7,5 л/с и напор 39,7м.(СП10 табл.3). Если Вы хотите иметь диаметр спрыска 16мм, нужно брать ствол РС-50.01-16 с переходной головкой 65*50. Кольцевые потери 6,5м можно уменьшить, приняв Ду кольца равным 100мм. При расчёте не рассматривается возможность отключения кольца.
buravleva
Цитата(BTS @ 12.7.2016, 14:51) *
Собственно говоря, почему давление у ПК 41,8м ? Ведь стандартные стволы РС-70 имеют диаметр спрыска 19мм, и для получения компактной струи 20м нужен расход 7,5 л/с и напор 39,7м.(СП10 табл.3). Если Вы хотите иметь диаметр спрыска 16мм, нужно брать ствол РС-50.01-16 с переходной головкой 65*50. Кольцевые потери 6,5м можно уменьшить, приняв Ду кольца равным 100мм. При расчёте не рассматривается возможность отключения кольца.

Мне пожарник сказал брать 11, 2л/сек... А если я так и приняла 100мм кольцо(на схеме не успела поменять)??? Можно поменять на 159, если ввод 100?

Цитата(BTS @ 12.7.2016, 14:51) *
Если Вы хотите иметь диаметр спрыска 16мм, нужно брать ствол РС-50.01-16 с переходной головкой 65*50.

БЛАГОДАРЮ!
BTS
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 15:08) *
Мне пожарник сказал брать 11, 2л/сек... А если я так и приняла 100мм кольцо??? Можно поменять на 159, если ввод 100?

Покажите "пожарнику" табл.3 СП10 и объясните, что нужна переходная головка. При длине полукольца 110м (Ду100) и расходе на полукольце 5,6 л/с кольцевые потери существенно меньше, чем 6,5м.(Можно посчитать по формуле из СП5.13130.2009 п.В.2.10.3)
buravleva
Цитата(BTS @ 12.7.2016, 15:17) *
Покажите "пожарнику" табл.3 СП10 и объясните, что нужна переходная головка. При длине полукольца 110м (Ду100) и расходе на полукольце 5,6 л/с кольцевые потери существенно меньше, чем 6,5м.(Можно посчитать по формуле из СП5.13130.2009 п.В.2.10.3)

Благодарю. Но я думаю нет проблем в переходной головке. А данная формула применима?(Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.) У меня не автоматическая установка пожаротушения. Я считала по табл. Шевелева.
Можно поменять на 159, если ввод 100?
BTS
При расчётах по формуле из таблиц Шевелёва http://static.my-shop.ru/product/pdf/156/1550016.pdf
потери тоже значительно меньше, чем 6,5м. Не нужно Вам кольцо Ду150.
buravleva
Цитата(BTS @ 12.7.2016, 16:10) *
При расчётах по формуле из таблиц Шевелёва http://static.my-shop.ru/product/pdf/156/1550016.pdf
потери тоже значительно меньше, чем 6,5м. Не нужно Вам кольцо Ду150.

Благодарю, ВАС!!! И еще глупый вопрос - на расход 11,2л/с? ведь у меня 2х5,6
BTS
Цитата(buravleva @ 12.7.2016, 16:17) *
Благодарю, ВАС!!! И еще глупый вопрос - на расход 11,2л/с? ведь у меня 2х5,6

Если собираетесь применять стволы РС-50.01-16 с переходной головкой, то да.Если без переходной головки со стволами РС-70, то 15 л/с. У меня было несколько случаев, когда напор у ПК несколько превышал допустимые 40м. Никто по поводу диафрагм не придирался. Но у Вас 2 как бы независимых ввода, и надо бы представлять минимальный и максимальный напор на каждом. Ибо если гарантировано 5 атм, а реально может быть 7, это уже не очень хорошо.
buravleva
Цитата(BTS @ 12.7.2016, 16:36) *
Если собираетесь применять стволы РС-50.01-16 с переходной головкой, то да.Если без переходной головки со стволами РС-70, то 15 л/с. У меня было несколько случаев, когда напор у ПК несколько превышал допустимые 40м. Никто по поводу диафрагм не придирался. Но у Вас 2 как бы независимых ввода, и надо бы представлять минимальный и максимальный напор на каждом. Ибо если гарантировано 5 атм, а реально может быть 7, это уже не очень хорошо.

Благодарю ВАС!
Вот что вообщем получилось ...ведь объединенный хоз.-противопожарный расчитывается на макс. расход хоз.-пит. и пожаротушения нужды...
BTS
Всё понятно. Вы погнали весь расход по одному полукольцу.Посчитали не кольцо, а тупик. Поэтому и получили завышенное значение потерь.
buravleva
Цитата(BTS @ 13.7.2016, 11:43) *
Всё понятно. Вы погнали весь расход по одному полукольцу.Посчитали не кольцо, а тупик. Поэтому и получили завышенное значение потерь.

А можете помочь с примером расчета кольцевого? Или методику? Или как НУЖНО было посчитать?
BTS
Цитата(buravleva @ 13.7.2016, 13:14) *
А можете помочь с примером расчета кольцевого? Или методику? Или как НУЖНО было посчитать?

Общий принцип расчёта колец описан в учебной литературе (Можно найти в поисковике "Законы Кирхгофа для гидравлики"). Пример расчёта пожарного кольца можно посмотреть https://yadi.sk/d/1UbJ-cWUcKDtb Применяемая формула определения потерь с точки зрения принципа расчёта не имеет значения.
Dima_UA
для вашего 1 кольца прикиньте какие пк будут работать и расчитайте, що по 1 трубе(полукольцу) будет идти расход на один пк - 5,6 л/с
и по второй трубе (полукольцу) на второй пк - тоже 5,6 л/с
это так...грубо по расчету
buravleva
Цитата(BTS @ 13.7.2016, 20:06) *
Общий принцип расчёта колец описан в учебной литературе (Можно найти в поисковике "Законы Кирхгофа для гидравлики"). Пример расчёта пожарного кольца можно посмотреть https://yadi.sk/d/1UbJ-cWUcKDtb Применяемая формула определения потерь с точки зрения принципа расчёта не имеет значения.



Цитата(Dima_UA @ 14.7.2016, 8:46) *
для вашего 1 кольца прикиньте какие пк будут работать и расчитайте, що по 1 трубе(полукольцу) будет идти расход на один пк - 5,6 л/с
и по второй трубе (полукольцу) на второй пк - тоже 5,6 л/с
это так...грубо по расчету



БЛАГОДАРЮ ВАС! rolleyes.gif Как пересчитаю отчитаюсь...