Полная версия этой страницы:
воздухозаборные решетки
на трубу диаметром 2.5 м, внутри которой будет проходить конвейер,необходимо установить жалюзийные решетки для естественной вентиляции.Встала проблема:как рассчитать размер самих решеток и расстояние между ними.Поделитесь опытом,пожалуйста
AAANTOXA
10.1.2007, 13:42
вопрос не понятен : конкретнее что за труба, что за конвеер, для чего там вообще вентиляция ......
Litvinov
10.1.2007, 15:56
и еще скорость транспортера и относительный габарит перемещаемого груза (в % от сечения вашей трубы)
конвейер находится внутри трубы,т.к. материал транспортируют из одного здания в другое.внутри предусмотрено место для обслуживания конвейера,именно поэтому необходима вентиляция.конвейер занимает примерно 10% от общего объема.скорость движения транспортера 1.25 м/с
Всё равно не понятно…
Расстояние между зданиями, наружная температура зимой, технологические требования к перемещаемому «веществу» (температуры не боится?). Вентиляция нужна для обслуживающего персонала? Где зона обслуживания? (в нижней зоне трубы? Или где)
протяженность трубы 420 метров,минимальная температура зимой -45,к материалу особых требований нет.Вентиляция необходима для обслуживающего персонала,а зона обслуживания по всей трубе.Выглядит это примерно так:по краям трубы идет конвейер,а в середине между конвейерами площадка обслуживания.
труба лежит на отметке земли или на ножках стоит, или совсем высоко весит? уровень снега зимой у вас какой? я к чему этот вопрос задал - если решетки размещать в нижней и верхней зонах трубы...
Перемещаемый материал не слишком ядовитый\радиоактивный\и др. ПДК есть?
Естественная вентиляция из расчета 1-1.5 крат, у вас объем трубы = 2100 м3
решетки в верхней зоне с шагом 2 м, в нижней зоне можно реже, но сечение больше, скорость в решетках не более 0.5 м\с
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.