Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тушение из резервуара через мокрый колодец
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Setvk
Схема: резервуар --> колодец с арматурой (сухой) --> мокрый колодец объемом 3-5 м.куб. --> забор из него воды.
Можно ли ее применять при Qнар = 15 л/с? Или это для пункта 4.1, Прим №1, абзац 4, СП 8.13130.2009? Запутался huh.gif
Водяной
Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.
Setvk
Цитата(Водяной @ 19.8.2016, 19:49) *
Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.

Спасибо.
chea
Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.
Setvk
Цитата(chea @ 22.8.2016, 8:52) *
Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.

Всмысле? Склад нефтепродуктов III категории при Qнар=15 л/с тушится из мокрых колодцев?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.