Схема: резервуар --> колодец с арматурой (сухой) --> мокрый колодец объемом 3-5 м.куб. --> забор из него воды. Можно ли ее применять при Qнар = 15 л/с? Или это для пункта 4.1, Прим №1, абзац 4, СП 8.13130.2009? Запутался
Водяной
19.8.2016, 19:49
Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.
Setvk
21.8.2016, 21:00
Цитата(Водяной @ 19.8.2016, 19:49)
Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.
Спасибо.
chea
22.8.2016, 8:52
Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.
Setvk
22.8.2016, 9:13
Цитата(chea @ 22.8.2016, 8:52)
Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.
Всмысле? Склад нефтепродуктов III категории при Qнар=15 л/с тушится из мокрых колодцев?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.