Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция помещений с животными
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Анюта
Здравствуйте уважаемые.

Помогите с нормами воздухообмена пожалуйста.
заказчик хочет вентиляцию для своих домашних любимцев biggrin.gif .На первом этаже частного дома обустроил 4 комнаты для содержания: коней,овец,кур,кроликов.
Может кто сталкивался,поделитесь опытом.

Спасибо.

Давайте темам осмысленное название!!!!
Litvinov
в разделе нормативка выложено много норм по животным
пользуйте поиск по форуму с ключевыми словами птиц*, животн*
найдется много интересного

*-звездочки вводить ненадо (пробуйте разные окончания) biggrin.gif
Анюта
Спасибо за подсказку,но всё таки не удалось найти никаких цифр и рекомендаций по объёму приточного и вытяжного воздуха. sad.gif
Litvinov
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения (С Изменением N 1)

4.10. Воздухообмен в помещениях для содержания животных и птицы
следует определять расчетом исходя из условий обеспечения в зоне
размещения животных и птицы заданных метеорологических условий и
чистоты воздуха в соответствии с требованиями технологических норм
проектирования или технологической части проекта.


Примечание.

В случаях, когда технологическими требованиями устанавливаются
минимальные объемы приточного воздуха на одну голову или единицу
живой массы животных, производительность вентиляционных систем,
определяемая расчетом для удаления вредностей, должна удовлетворять
также и этим требованиям.


4.11. При содержании крупного рогатого скота на решетчатых
полах следует предусматривать вытяжку из подполий и каналов в
количестве не менее 30% минимального воздухообмена.

В помещениях для содержания свиней и птицы следует
предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50%
минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на
решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать
из подполий и каналов.

При проектировании систем воздухораспределения в
животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить
расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в
рассчитываемом сечении на входе в зону размещения животных и птицы
не должна отличаться от расчетной более чем на 2 °С, а скорость
движения воздуха должна соответствовать нормам технологического
проектирования.

4.12. В зданиях для содержания животных и птицы (в пределах
одного помещения) допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в
соответствии со СНиП 2.04.05-91*.

Т.е. нужен Вам технолог или ищите нормы технологического проектирования...
Litvinov
в прикрепленном файле раздел 10 НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ (для лошадей) из НТП-АПК 1.10.04.001-00 Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий



18 кб
Litvinov
в прикрепленном файле раздел 16 ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ из НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий

43 кб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.