Вентиляция узла учета нефти
Добрый день!
1)Возник вопрос по возможности применения канальных взрывозащищенных вентиляторов(например RVK-EX 315D4 Systemair) для удаления вытяжного воздуха согласно ВНТП3-85 пункт 4.29. Для производственных помещений объемом до 500 м3 категорий А, Б и Е (включая насосные по перекачке нефти и нефтепродуктов и газокомпрессорные) без постоянного присутствия производственного персонала следует проектировать естественную вытяжную вентиляцию из верхней зоны, рассчитанную на однократный воздухообмен, и вытяжную механическую вентиляцию периодического действия, рассчитанную на удаление из нижней зоны 8-кратного объема воздуха по полному объему помещения.
Имеются небольшие помещения объем до 30 куб.м и применения центробежных вентиляторов на такие расходы невозможно (минимальный расход от 800 куб.м/час).
2) Есть ли необходимость установки взрывозащищенного обратного клапана на таких вытяжных системах, во всех проектах что мне попадались он стоит, но в чем его необходимость?
Такой ОК устанавливается в соответствии с п. 7.8.3 СП 60.
А необходимость обусловлена возможным искрообразованием при открытии/закрытии заслонки обычного ОК.
Цитата(ИОВ @ 22.9.2016, 11:29)

Такой ОК устанавливается в соответствии с п. 7.8.3 СП 60.
А необходимость обусловлена возможным искрообразованием при открытии/закрытии заслонки обычного ОК.
Видимо не корректно поставил вопрос, почему взрывозащишенный я знаю, вопрос в том нужен ли вообще там обратный клапан,нельзя без него? Проблема в том что при установки на выхлопе воздуховода, есть вероятность скопления влаги и последующее её замерзание, что приведет к не открытию клапана
Я полагаю, что в Вашем случае клапан не нужен. ОК ставится, чтобы не было через вентилятор тока воздуха. Поскольку у Вас всё равно есть ест. вытяжка, то это, по-моему уже не критично.
Обратите внимание как компенсировать аварийную вытяжку будете.
ВНТП 3-85 4.29. Для производственных помещений объемом до 500 м3 категорий А, Б и Е (включая насосные по перекачке нефти и нефтепродуктов и газокомпрессорные) без постоянного присутствия производственного персонала следует проектировать естественную вытяжную вентиляцию из верхней зоны, рассчитанную на однократный воздухообмен, и вытяжную механическую вентиляцию периодического действия, рассчитанную на удаление из нижней зоны 8-кратного объема воздуха по полному объему помещения.
Включение периодической вентиляции в зданиях, расположенных на площадках ЦПС, КСП, КС, должно производиться автоматически от газоанализаторов при достижении 20% от нижнего предела взрывоопасности, во всех других случаях включение периодической вентиляции должно производиться нажатием кнопки, расположенной у входной двери снаружи, за 10 мин до входа персонала в помещение.
Приточная вентиляция для этих помещений, резервный вентиляционный агрегат в вытяжной системе, а также аварийная вентиляция не предусматриваются.
Ну по факту "периодического действия" включаемая по газоанализатору это "аварийная".
Хотя с другой стороны здание неотапливаемое, вводы трубопроводов, неплотностей много должно быть.
Цитата(vadimk @ 22.9.2016, 13:29)

Ну по факту "периодического действия" включаемая по газоанализатору это "аварийная".
Хотя с другой стороны здание неотапливаемое, вводы трубопроводов, неплотностей много должно быть.
Согласен с вами по сути аварийной вентиляции=), но ВНТП 3-85 тогда противоречит СП60
7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать:а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающими расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
Так нормам разница в 27лет. И раньше аварийная вытяжная вентиляция не компенсировалась, а теперь ввели п.7.6.6 СП60.
Тут вообще может быть в одном разделе нестыковки как в ВСН 21-77, например вентиляция электропомещений:
"Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения", а в след.абзаце "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений".
Странная Белка
22.9.2016, 14:17
В нефтегазе автоматические воздушные клапаны обязательны только в зданиях с постоянным пребыванием людей, аппаратных всяческих и электрощитовых. Там и газоанализаторы на воздухозаборе выключают вентиляцию и закрывают газоплотные клапаны на притоке и вытяжке. А у вас небось и оборудование внутри все во взрывозащите с категорией по нужным газам.
С электропомещениями не сравнивайте. Там и пребывание людей может быть, и чувствительное оборудование - контроль температуры и чистоты воздуха, поэтому см. выше.
Только если сами здания находятся в промзоне и защищены от взрыва, то в местах пересечения наружных стен воздуховодами надо ставить противовзрывные клапаны.
Цитата(Странная Белка @ 22.9.2016, 14:17)

В нефтегазе автоматические воздушные клапаны обязательны только в зданиях с постоянным пребыванием людей, аппаратных всяческих и электрощитовых. Там и газоанализаторы на воздухозаборе выключают вентиляцию и закрывают газоплотные клапаны на притоке и вытяжке. А у вас небось и оборудование внутри все во взрывозащите с категорией по нужным газам.
С электропомещениями не сравнивайте. Там и пребывание людей может быть, и чувствительное оборудование - контроль температуры и чистоты воздуха, поэтому см. выше.
Только если сами здания находятся в промзоне и защищены от взрыва, то в местах пересечения наружных стен воздуховодами надо ставить противовзрывные клапаны.
Согласен, но не во всем. В нефтегазе для промзданий обратные клапана и на аварийных системах ставятся. Иначе работать может как естественная вытяжка.
И на периодических системах, например, компенсации тепловыделений в теплый период года также.
Но в целом по вопросу ТС, задумался требуется ли там автоматический открываемый проем для компенсации периодической вытяжки.
Странная Белка
22.9.2016, 15:09
QUOTE (vadimk @ 22.9.2016, 15:35)

Согласен, но не во всем. В нефтегазе для промзданий обратные клапана и на аварийных системах ставятся. Иначе работать может как естественная вытяжка.
И на периодических системах, например, компенсации тепловыделений в теплый период года также.
Но в целом по вопросу ТС, задумался требуется ли там автоматический открываемый проем для компенсации периодической вытяжки.
ОК можно поставить, если не опасная зона. А если в случае обнаружения газа нужно герметизировать здание, то ОК там не поможет.
И по-хорошему, закрывающийся проем с решеткой и фильтром на приток нужен. На неплотности надейся, а сам не плошай.
Цитата(Странная Белка @ 22.9.2016, 15:09)

На неплотности надейся, а сам не плошай.
На это и намекал. Если хорошие строители попадутся. Сделают герметичные вводы и двери.