Добрый день.
Имеется помещение площадью 100 кв.м. С емкостями керосина - 200кг и трансформаторного масля - 200кг, а так же резиновые изделия общим весом - 50 кг.
Как я понимаю при возникновении пожара, произойдет взрыв и распространение горючих веществ по всей площади помещения. Следовательно для расчета мощности очага пожара за площадь горения пожарной нагрузки можно принять площадь самого помещения.
При данной площади и параметрах пожарной нагрузки для керосина(или трансформаторного масла), мощность очага пожара составит порядка 160000кВт.
Если кто сталкивался с подобными помещениями, подскажите действительно ли для расчета принимаются подобный цифры или есть меры по ограничению мощности очага пожара.