Цитата
Но откуда следует, что на входе не может быть давления ниже атносферного
А откуда следует что может ? Оно может быть чуть ниже статики во всасывающем патрубке, но не более. Максимальная температура воды 70С. Давление насыщения 0,3 бара. Мин. статика 0,5 бар.
А вообще нужно смотреть NPSH насосов и уже делать заключение, какое минимальное давление на всасе нужно поддерживать.
Цитата
Закупорена общая(!) сетевая обратка между "грелкой" и васепетями
Эт. чем же она закупорена. Закупорена обратка Васей, но Петя то ничего не закупоривал, нафига тогда он нужен, Васей и без него хватает.
Цитата
ибо именно на этом участке Т воды в силу никчемного расхода через петю (несколько тысячных от первоначального) минимальна. Это если нет "моего" клапана)ьна.
А если клапан и есть, то что расход сразу вырастит ? Расход у нас определяется производительностью насоса, который стал 1/1000 от номинального, так что делаете вы там шунт или нет ничего не изменит.
Цитата
Сумасшедшая с т.з. пети, но не с точки зрения потерь тепла(температуры) в стевой магистрали)
Это как бы уже второстепенно, циркуляция есть и хорошо.
Цитата
как 0,5!? а как же он умудрился поднять воду в 20-этажку на горке при пуске системы!?
Минуточку, это был пример плоской сети без 20-ти этажек и прочих небоскребов. При подключении к сетям высоких зданий по зависимой схеме напор подпиточного насоса определиться по самому высокому зданию это понятно.
Цитата
Wiz, нельзя кидать грелку, наносы - это ее часть, разобьются)
Подождите, ну мы ж выяснили, что у грелки нет своих насосов, у нас простая схема с общими для всех насосами.
Цитата
А раз утечки в сетях есть, то при перекрытии обеих задвижек у вась и одноэтажном пете.. такое одноэтажное статическое и останется.. нет?)
У кого у Пети если закрыть ?, ну есесенно Петина статика останется у Пети.