gdt
По какому принципу обычно регулируется температура входящей отопительной воды в жилой дом, дискретно или непрерывно? И какова характерная постоянная времени этого регулирования?
Wiz
Для начала нужно иметь понимание:
- каким образом здание подключено к наружным теплосетям (независимое через ТО, зависимое через элеватор, зависимое от собственной котельной.
- есть ли в ИТП здания регулятор теплоты на отопление (регулирующий клапан)
При наличии регулятора теплоты температура системы отопления регулируется по температурному графику системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
При отсутствии регуляторов в случае с элеватором температура системы отопления регулируется температурой наружной температурой теплосети и может не совпадать с расчетным значением температуры системы отопления при наружной температуре наружного воздуха, т.е либо перетоп, либо недотоп.
При подключении к собственной котельной температура системы отопления регулируется регулятором теплоты установленным в самой котельной также по температурному графику системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
gdt
Извините, а при чем здесь локальные регуляторы, если вопрос именно о температуре сетевой воды и законе изменния этой температуры во времени.
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?
Wiz
Цитата
если вопрос именно о температуре сетевой воды

Ок, не правильно вас понял, но принцип регулирования тот же, что и на локальных регуляторах - поддержание требуемой температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха и наличие, как правило,срезки регулирование при температуре наружного воздуха ниже какого-то значения.
gdt
Вы "не отвечете на мой ответ")), очевидно же, что по температуре внешнего воздуха, а не по температуре внутреннего в котельной), но вопрос то не в этом...
Wiz
Цитата
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?

Это лучше знают автоматчики, кто проектирует автоматику котельной. Но подозреваю, что сейчас автоматика котельных способна выдерживать требуемый график в требуемом диапазоне, с определенной долей погрешности, поэтому в точке времени Т2 вы получите требуемые параметры.
gdt
Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.
MC-Anvil
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 11:19) *
Извините, а при чем здесь локальные регуляторы, если вопрос именно о температуре сетевой воды и законе изменния этой температуры во времени.
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?

Согласно квантовой теории все в мире дискретное. Все зависит от уровня.
А с какой целью вы интересуетесь?
gdt
Собственно и эту часть вопроса можно переформулировать на "а какой из многочисленных постоянных времени в основном и детерминируется запаздывание температуры воды у "среднеудаленного" потребителя"
Wiz
Цитата
Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.

Так никто этого и не требует, система теплоснабжения инерционна. Пока в котельной регулятор подстраивается под нужные параметры потребитель кушает еще ту воду, которая была до их изменения.
gdt
Вполне устроит уровень порядков на 10 выше фундаментальной дисктетности)).
Скажем 0,1 градуса.
С познавательной, а Вы?

Wiz, тогда переформулируем вопрос на "и сколько же времени и по крупнодискретному или квазианалоговому закону подстраивается регулятор на котельной"
T-rex
Я думаю, характер изменения температуры подачи подаваемой сетевой воды все же ступенчатый. Чаще всего у оператора график зависимости температуры от окружающей среды, а регуляторов с коррекцией от погодных условий еще редко встретишь. Поэтому максимальная дискретность корректировки температуры составляет 1 раз в смену, если в холода потребители не начнут жаловаться. А какой характер изменения температуры у потребителя тут уже зависит от особенностей каждой сети
gdt
Ужас какой! Смена это же несколько часов!
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 12:57) *
Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.

Бывает, что при качественном регулировании температуру наружного воздуха усредняют за трое суток: "вчерашние", сегодняшние и "завтрашние".
А Вы про какие-то производные... rolleyes.gif
Wiz
Цитата
и сколько же времени и по крупнодискретному или квазианалоговому закону подстраивается регулятор на котельной"

Звиняйте, но это вне моей компетенции..
gdt
Жаль, что не за 3 месяца(. Но неужели в этом вопросе нет официальных нормативов?
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 13:59) *
Жаль, что не за 3 месяца(

Дело в том, что у большинства отапливаемых зданий есть существенная теплоаккумулирующая способность.
gdt
Wiz, За что ж здесь извинять, ведь невозможно необьятное обьять)
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой? На интервале несколько суток и с точностью скажем 1/10?

Смит, ну не с такой же огромной теплоемкостью большинство зданий.
Wiz
Цитата
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой

Не понял сути вопроса. Вы видимо что-то подразумеваете, я не могу понять что.
В теории при закрытой системе теплоснабжения и отсутствии утечек он таковым и должен быть.
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 14:09) *
Wiz, За что ж здесь извинять, ведь невозможно необьятное обьять)
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой? На интервале несколько суток и с точностью скажем 1/10?

Смит, ну не с такой же огромной теплоемкостью большинство зданий.

Как называется Ваша вузовская специальность?
gdt
Да и теплопотери через окна с точки зрения трех суток практически мгновенные, а из этого следует что температура в помещении очень быстро изменится за счет "мгновенных" теплопотерь и затем медленно будет меняться уже с постоянной времени, определяемой массивными ограждениями, что абсолютно не есть правильно с точки зрения концепции постоянной температуры в помещении.

Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.


Wiz, имелось в виду мгновенное значение расхода в выходном трубопроводе "грелки" как функция времени.
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 14:16) *
Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.

Всё понятно. "Свежий взгляд"...
Сам был таким. rolleyes.gif
MC-Anvil
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 13:16) *
Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.

Филология, что ли?

Я так и не понял, какую задачу вы решаете. Что вам нужно сделать?
gdt
Wiz, должен? А как же непостоянное гидравлическое сопротивление, имеющееся эквивалентно на выходе "грелки"?

Ведь вряд ли оно динамически компенсируется цирк. насосами?

Откуда различное сопротивлние? Многогочисленные дяди васи крутят задвижки по подвалам, как наиболее вероятный варинат.
Wiz
Цитата
Wiz, должен? А как же непостоянное гидравлическое сопротивление, имеющееся эквивалентно на выходе "грелки"?

Здесь нужно смотреть схему обвязки котлов.
Расход через котел, как правило, есть величина постоянная, что достигается либо котловыми насосами, либо рециркуляционными насосами.
Изменения расхода у потребителя за счет дядей Васей и их деятельности никак не влияет или не должна влиять на работу котельной.
gdt
В таком случае "грелка" обладает системой стабилизации расхода, если я верно Вас понял.
Но ведь из этого тут же следует вывод о изменении разницы давлений "подачи" и "обратки" и, кроме того, о наличии у "грелки" системы стабилизации температуры на выходе. Последняя действительно наличествует?
Wiz
Цитата
В таком случае "грелка" обладает системой стабилизации расхода, если я верно Вас понял.

Грелка к расходу никакого отношения не имеет. У нее задача сжечь определенное количество газа для достижения температуры уставки за котлом. Возможно есть система защиты, которая следит за потоком теплоносителя через котел, при отсутствия которого по различным причинам она просто не включится.
Цитата
Но ведь из этого тут же следует вывод о изменении разницы давлений "подачи" и "обратки"

Разница давлений между подачей и обраткой где ? у потребителя диктуется пьезометрическим графиком потребителя и потерями в сетях.
При определенной схеме котельной гидравлические потери в котле прибавляются к общим потерям и на этот напор выбирается сетевой насос.
Цитата
кроме того, о наличии у "грелки" системы стабилизации температуры на выходе. Последняя действительно наличествует?

Это зависит от горелочного устройства и его автоматизации. Если оно умеет плавно регулировать объем подаваемого на сжигание топлива, в зависимости от нагрузки то да, определенная стабилизация температуры будет, но если она использует ступенчатый нагрев, то никакой стабилизации вы не получите, скорее всего будет небольшое превышение установленных параметров, что потом нивелирует подмес и потери в сетях.
gdt
Прошу прощения, "грелкой" я обозвал черный ящик, имеющий высокоэнтальпийный выход воды и низкоэнтальпийный вход воды, ни коим образом не горелку "грелки"!
Разница давлений - между двумя трубами черного ящика - "грелки".
Не о гидравлических потерях в самой "грелке" речь, о потерях "у дядь васей").
Почему потери в сетях должны нивелировать нестабильность температуры выходящего из "грелки" теплоносителя, обусловленную деятельностю "дядьвасей" (изменением гидравлического сопротивления внешней сети)?

Здесь термин Подмес - критерий "степени закрытости" системы?
Wiz
Цитата
Почему потери в сетях должны нивелировать нестабильность температуры выходящего из "грелки" теплоносителя, обусловленную деятельностью "дядьвасей" (изменением гидравлического сопротивления внешней сети)?

Температура из грелки отдельно, дяди Васи отдельно - они никак между собой не связаны.
Все дело в самой схеме теплоснабжения и ее регулированием нагрева теплоносителем.
При самой простой схеме: грелка-насос-потребитель(дяди Васи), при регулировании температуры теплоносителя объемом и временем работы горелки, температура выходящего из грелки теплоносителя может быть выше требуемой по графику. Тепловые потери по длине теплосети могут снивелировать превышение и к потребителю поток дойдет с более менее требуемыми параметрами.
Цитата
Здесь термин Подмес - критерий "степени закрытости" системы?

Нет это термин относится к принципиальному решению схемы котельной, когда обратный теплоноситель подмешивается в подачу для выдерживания требуемой температуры в подаче. Например в переходный период или при теплой погоде, а иногда и постоянно.
Если вы пытаетесь увязать деятельность дядь Васей и температурой или расходом через грелку, то такое возможно в индивидуальном порядке, когда грелка работает только на дядю Васю и я сомневаюсь чтобы он себе портил систему отопления. Если взять тысячу дядей Васей и предположить, что они все как-то покрутят задвижки, то опять таки хуже будет самим дядям, т.к расход сетевой воды перераспределиться уже не расчетным образом и кто-то будет в шоколаде, а кто-то будет мерзнуть, но от этого в самой котельной и самой грелки хуже не будет, потому что для грелок, которые обслуживают такое количество дядей Васей выполняются мероприятия, которые их от этого условно говоря защищают.
gdt
Цитата(Wiz @ 13.1.2017, 16:39) *
Температура из грелки отдельно, дяди Васи отдельно - они никак между собой не связаны.

Этого я понять не могу. Рассмотрим предельный случай: все "дядьвасии" практически перекрыли расход. "грелка" стремится его сохранить, для этого она обязана установить между своими трубами практически бесконечную разницу давлений. Заметно повышать давление подачи она не имеет права, значит обязана устремить обратку в область разряжения). Понятно, что полноценно сделать она этого не может, она устанавливает максимальную разницу давлений за счет обтатки, расход при этом падает многократно, температура на выходе "грелки" не изменилась. Стабилизация температуры в "грелке" при этом быть обязана, иначе при прежней мощности, что была до вмешательства "дядьвась", грелка превратится в паровой котел, а затем в бомбу, если (не)позволят защиты).
Такая вот выходит "независимость" от "дядьвась"...

И ещё": в силу ничтожной скорости подачи, температура на вводе у единственного добропорядочного "дядьпети" упала вдребезги.

+, вероятно, ещё и трубы теплосети перемерзнут, особенно возврат.

Где ошибка в рассуждениях?)
Wiz
Цитата
Рассмотрим предельный случай: все "дядьвасии" практически перекрыли расход.

Допустим
Цитата
грелка" стремится его сохранить,

Не, в этом случае просто начнут отключатся или переходить на пониженный расход насосы грелки по аварии иначе есть риск порвать саму грелку.
Цитата
для этого она обязана установить между своими трубами практически бесконечную разницу давлений

Эт из области фантастики. Упадет в первую очередь расход.
Цитата
Стабилизация температуры в "грелке" при этом быть обязана, иначе при прежней мощности

Да, грелка будет на минимальной ступени греть тот расход, который будет поддерживаться в аварийном режиме.
Цитата
И ещё": в силу ничтожной скорости подачи, температура на вводе у единственного добропорядочного "дядьпети" упала вдребезги.

Не, вот у этого дяди прыгнет давление и его может даже чуток порвать... а температура к нему будет доходить нормальная.
Цитата
+, вероятно, ещё и трубы теплосети перемерзнут, особенно возврат.

вероятность есть.
gdt
Цитата(Wiz @ 13.1.2017, 18:09) *
Не, в этом случае просто начнут отключатся или переходить на пониженный расход насосы грелки
по аварии иначе есть риск порвать саму грелку.

Если насосы начнут отключаться и переходить в мин., то расход в линии упадет еще больше.
Почему порвать? Давление подачи же не трогаем
Цитата(Wiz @ 13.1.2017, 18:09) *
Да, грелка будет на минимальной ступени греть тот расход, который будет поддерживаться в аварийном режиме.

Поддерживаться внутри самой "грелки"? Тогда снова расход в линии еще больше-больше упадет.
Цитата(Wiz @ 13.1.2017, 18:09) *
Не, вот у этого дяди прыгнет давление и его может даже чуток порвать... а температура к нему будет доходить нормальная.

Зачем порвать? Давление подачи же не трогаем
Каким образом? вода же пока дошла - сильно-сильно остыла..


Почему не хотите максимально понизить давление в обратке? Опасаетесь кавитации?

У меня стойкое ощущение, что в конце сетевой линии должен быть перепускной клапан..
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 18:40) *
У меня стойкое ощущение, что в конце сетевой линии должен быть перепускной клапан..

Вообще-то подобные "перетоки" не приветствуются.

Цитата
9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами

gdt
Клапан! не байпас! диффренциальненькай)) выросла дельта "больше чем" - открылся и спас циркуляцию в линии..

а "дядьваcя" одумались - закрылся самостоятельно..
Смит
Цитата(gdt @ 13.1.2017, 19:00) *
Клапан! не байпас! диффренциальненькай)) выросла дельта "больше чем" - открылся и спас циркуляцию в линии..

а "дядьваcя" одумались - закрылся самостоятельно..

Какая "дельта"? Давлений?
Может быть, Вам на самом-то деле интересна ситуация не "быстрое увеличение утечки теплоносителя", а подключение потребителя ("наброс нагрузки")?
gdt
Предлагаю "1,5 х рабочаяя")
Мне всё интересно! rolleyes.gif

т.е. полтора от рабочей дельты давлений

И, погодите, мы же "быстрое самоотключение потребитей" с Wiz обсуждали!
Wiz
Цитата
Если насосы начнут отключаться и переходить в мин., то расход в линии упадет еще больше.

Ну так отключаться они начнут после сигнала о превышении какого-то порогового значения
Цитата
Почему порвать? Давление подачи же не трогаем

Что знач не трогаем ? вы его уже тронули зажав задвижку у дяди Васи.
Вопрос какое будет давление в системе за насосом, если закрыть за ним задвижку ?
Ответ максимальное, какое способен дать насос при нулевой производительности. А на всасе у него будет статика. Не, у самого патрубка насоса стрелка конечно будет пытаться прыгнуть в минус, но не в самой сети.
Цитата
Поддерживаться внутри самой "грелки"? Тогда снова расход в линии еще больше-больше упадет.

Грелка это просто бак, в котором греют воду, сама по себе она зажать расход не может. Расход уменьшается за счет уменьшения производительности насосов.
Цитата
Зачем порвать? Давление подачи же не трогаем

Схема котельной устроена так, что насосы качают обратку из сети через грелку, поэтому первой повышение давления за счет закрытия задвижек у потребителя почувствует на себе грелка.
Цитата
Почему не хотите максимально понизить давление в обратке? Опасаетесь кавитации?

Ну у нас не вакуум насос и ниже статике вы его всеравно не понизите, как бы не старались.
Цитата
У меня стойкое ощущение, что в конце сетевой линии должен быть перепускной клапан..

а зачем ? максимальный перепуск будет как раз через добросовестного дядю Васю, который не балуется задвижками...
Twonk
У нас был комплекс технологических потребителей тепла, где была реализована идея поддержания постоянного перепада давления между коллекторами. Одиннюанс - сеть была с органическим теплоносителем. А так да, 3 сетеывх насоса качают в технологическю печь, из печи поток термомасла направляется в 2 коллектора до потребителей, потребители возвращают в 2 коллектора обратки и через емкость термомасло опять приходит к насосам. В конце каждого коллектора прямой и обратки стоял клапан, закорачивающий циркуляцию. Уставка клапану - заданный перепад давления
gdt
Цитата
Ну так отключаться они начнут после сигнала о превышении какого-то порогового значения

Согласен
Цитата
Что знач не трогаем ? вы его уже тронули зажав задвижку у дяди Васи.
Вопрос какое будет давление в системе за насосом, если закрыть за ним задвижку ?
Ответ максимальное, какое способен дать насос при нулевой производительности. А на всасе у него будет статика. Не, у самого патрубка насоса стрелка конечно будет пытаться прыгнуть в минус, но не в самой сети.

Потому что из соображений сохранности системы предполагал ограничитель давления в грелке.
Цитата
Схема котельной устроена так, что насосы качают обратку из сети через грелку, поэтому первой повышение давления за счет закрытия задвижек у потребителя почувствует на себе грелка.

Но почему нет ограничителя давления?
Цитата
Ну у нас не вакуум насос и ниже статике вы его всеравно не понизите, как бы не старались.

Почему? От типового статического давления в системе до области разряжения -интевал же под мегапаскаль. И мы же не требуем разряжения относительно атмосферного давления, как в полноценном вакуумнасосе.
Цитата
а зачем ? максимальный перепуск будет как раз через добросовестного дядю Васю, который не балуется задвижками...

Это у нас дядя петя, согласно классификатору) И он один, а васей 1000 - не справится и заморозим обратку или даже конец подачи)


Twonk, А суть ли, какой именно несжимаемый носитель? Почему акцентировали на органике?
gdt
И ещё, Wiz, мы же выше уже постулировали ограничитель давления в виде системы "отключающихся и уходящиx в мин. насосов в самой грелке"..

И если "дядьвасья" перекроют с подачами еще и обратки, то стат. давления высоты столба воды многоэтажек на "всасе" насосов грелки же уже не будет..
Wiz
Цитата
Но почему нет ограничителя давления?

Ну во первых никому в голову не придет закрывать задвижку у грелки при работающем насосе - это уже диверсия какая-то.
Во вторых может и есть какой-то, но поскольку я не КиПовец не в курсе этих нюансов.
В третьих защита грелки есть в виде предохранительных клапанов, но они большей частью для компенсации теплового расширения теплоносителя, нежели чем от гидростатического давления насоса.
Цитата
Почему? От типового статического давления в системе до области разряжения -интевал же под мегапаскаль. И мы же не требуем разряжения относительно атмосферного давления, как в полноценном вакуумнасосе.

Тогда что это за разряжение не ниже атмосферного давления. Видимо вы что-то другое имеете ввиду. Давление в обратке будет равно высоте столба жидкости относительно всасывающего патрубка насоса.
Цитата
Это у нас дядя петя, согласно классификатору) И он один, а васей 1000 - не справится и заморозим обратку или даже конец подачи)

Общую обратку да, но циркуляция у д. Пети сохранится и как следствие вырастит давление в подаче.
Цитата
И ещё, Wiz, мы же выше уже постулировали ограничитель давления в виде системы "отключающихся и уходящиx в мин. насосов в самой грелке"..

Это одно и тоже. Насосы у нас общие, что для грелки, что для дядей.
Цитата
И если "дядьвасья" перекроют с подачами еще и обратки, то стат. давления высоты столба воды многоэтажек на "всасе" насосов грелки же уже не будет..

Это если предположить, что здания сидят по зависимой схеме, а если по независимой то этой высоты статики и так нет.
Даже в самой ровной по рельефу системе теплоснабжения внутреннее давление без работы сетевых насосов выше атмосферного за счет насоса системы подпитки, который заполняет воду на всас сетевых насосов, поэтому минимальная статика на всасе всегда будет присутствовать.

gdt
"Ну во первых никому в голову не придет закрывать задвижку у грелки при работающем насосе - это уже диверсия какая-то."
В нашем случае это дядьвасья, полагаю массовое закрытие удаленных задвижек вполне эквивалентно закрытию задвижки непосредственно у насоса.

"В третьих защита грелки есть в виде предохранительных клапанов, но они большей частью для компенсации теплового расширения теплоносителя, нежели чем от гидростатического давления насоса."
Клапану без разницы, чем обусловлено давление, статикой или тепловым раширением.

"Тогда что это за разряжение не ниже атмосферного давления.
Давление в обратке будет равно высоте столба жидкости относительно всасывающего патрубка насоса."
Да, строго - это не разряжение, а в том контексте - это большой перепад вход-выход насоса.
Будет, если дядьвасья не перекрыли задвижки "обраток"

"Общую обратку да, но циркуляция у д. Пети сохранится и как следствие вырастит давление в подаче."
У пети не может быть циркуляции при закупоренной сетевой обратке.
Давление в подаче обусловлено не петей, а насосами грелки, а с точки зрения этих насосов вклад пети=1/1000, т.е. пшик и магистраль практически перекрыта.

"Это одно и тоже. Насосы у нас общие, что для грелки, что для дядей."
Именно одно и тоже, на что и намекал. А из сего следует, что давление в подаче повыситься не может. Ведь при перекрытии циркуляции насосы у нас "отключаюся и уходят на мин.", компенсируя таким образом возникающее повышение давления.


"Это если предположить, что здания сидят по зависимой схеме"
Про схемы я не в курсе, надеюсь Вы не забыли, что я дилетантоидиот)

"Даже в самой ровной по рельефу системе теплоснабжения внутреннее давление без работы сетевых насосов выше атмосферного за счет насоса системы подпитки, который заполняет воду на всас сетевых насосов.."
Но неужели насос подпитки необходим постоянно, а не лишь при пуске и изредка при подпитке системы?
Twonk
Акцент был потому, что в цеху была и обычная теплофикация на воде промка и санбыт, там перепуска не было. Может это связано со свойствами теплоносителя, разложение, коксование там, а может, что потребители были технологии и они действительно могли все враз поотваливаться. С отоплением зданий такой вариант маловероятен
gdt
Ну а зачем же в цеху перепуск, если в нем нет вредителей дядьвась, полное перекрытие циркуляции не предполагается и дельта<=const не требуется)
Twonk
Так ч и написал, что в тепловой сети маловероятно отключение всех абонентов. Теоретически да, если все отключатся потребители, получится сетевые будут качать в тупик. Но зимой отключать объект? Маловероятно. Все обънкты - нереально
gdt
Нужна гидравлическая схема "грелки" с номограммами насосов и давлениями в ключевых узлах, иначе тяжко..
Twonk, дык мы теоретическую ситуацию рассматриваем, хотя и в ральности вероятность не ноль в этой стране)
Wiz
Цитата
Клапану без разницы, чем обусловлено давление, статикой или тепловым раширением.

По сути да, но его пропускная способность намного ниже производительности насосов, так что он не в счет.
Цитата
Да, строго - это не разряжение, а в том контексте - это большой перепад вход-выход насоса.

Ну это не разряжение, а просто перепад на величину давления насоса при работе на закрытую задвижку. На всасе все равно будет положительное давление, хоть и очень маленькое.
Цитата
У пети не может быть циркуляции при закупоренной сетевой обратке.

Ну как не может. Закупорено у Васей, а Петя вроде добропорядочный и ничего не перекрывал, а подключен он параллельно Васям. У Васей да все заперто, а через Петю течет с повышенной циркуляцией.
Цитата
Давление в подаче обусловлено не петей, а насосами грелки, а с точки зрения этих насосов вклад пети=1/1000, т.е. пшик и магистраль практически перекрыта.

И что насос то давит, а значит давление у Пети на подаче, такое же как у Васей, только у Пети за счет большого перепада между подачей и обраткой сумасшедшая циркуляция.
Цитата
Именно одно и тоже, на что и намекал. А из сего следует, что давление в подаче повыситься не может. Ведь при перекрытии циркуляции насосы у нас "отключаюся и уходят на мин.", компенсируя таким образом возникающее повышение давления.

Не может, но циркуляция, а значит и перепад то в сети будет, хоть и небольшой, значит Петя опять будет в шоколаде. Он то ничего не перекрывал.
Цитата
Но неужели насос подпитки необходим постоянно, а не лишь при пуске и изредка при подпитке системы?

Даже, если предположить, что сети идеальные и не текут совсем, то насос подпитки будет включатся только в момент заполнения системы. Вот ее заполнит и оставит там давление в среднем 0,5 атм. Т.е система еще без циркуляции будет иметь избыточное статическое давление. А поскольку утечки в сетях есть всегда (тот же клапан на грелке), то и насос включается периодически.
gdt
Я вот лично вообще с трудом осознаю, что будет с насосом при нулевом расходе, с крутящим моментом например, нагревом насосной части..
Wiz
Цитата
Нужна гидравлическая схема "грелки" с номограммами насосов и давлениями в ключевых узлах, иначе тяжко..

А зачем, если выкинуть грелку из схемы, то ничего не поменяется. Грелка здесь не ведущую партию играет, а лишь сопротивление на пути насоса. Основной тут насос, а он к грелке никакого отношения не имеет.
Ключевых узлов нет такого понятия. Есть рабочее и расчетное давление на всю конструкцию. Не, понятно что быстрее потечет там где узко, но где это место никто не знает.
Цитата
Я вот лично вообще с трудом осознаю, что будет с насосом при нулевом расходе, с крутящим моментом например, нагревом насосной части..

Эт смотря как Васи закроют задвижки. Если резко, то может быть гидроудар и разрушение. Если плавно, то нагревание и выход из строя эл. двигателя.
gdt
"его пропускная способность намного ниже производительности насосов, так что он не в счет."
На фоне производительности насосов - да

"Ну это не разряжение, а просто перепад на величину давления насоса при работе на закрытую задвижку. На всасе все равно будет положительное давление, хоть и очень маленькое."
Да, это перепад. Но откуда следует, что на входе не может быть давления ниже атносферного - не понимаю, давление насыщенных паров умеренно горячей воды это ну никак не выше минус 9 метров вод.ст. абс.

"Ну как не может. Закупорено у Васей, а Петя вроде добропорядочный и ничего не перекрывал, а подключен он параллельно Васям. У Васей да все заперто, а через Петю течет с повышенной циркуляцией."
Закупорена общая(!) сетевая обратка между "грелкой" и васепетями - самый вероятный вариант, ибо именно на этом участке Т воды в силу никчемного расхода через петю (несколько тысячных от первоначального) минимальна. Это если нет "моего" клапана)ьна.

"И что насос то давит, а значит давление у Пети на подаче, такое же как у Васей, только у Пети за счет большого перепада между подачей и обраткой сумасшедшая циркуляция."
Сумасшедшая с т.з. пети, но не с точки зрения потерь тепла(температуры) в стевой магистрали)

"Не может, но циркуляция, а значит и перепад то в сети будет, хоть и небольшой, значит Петя опять будет в шоколаде. Он то ничего не перекрывал."
См. выше..

"Даже, если предположить, что сети идеальные и не текут совсем, то насос подпитки будет включатся только в момент заполнения системы. Вот ее заполнит и оставит там давление в среднем 0,5 атм. Т.е система еще без циркуляции будет иметь избыточное статическое давление. А поскольку утечки в сетях есть всегда (тот же клапан на грелке), то и насос включается периодически."
как 0,5!? а как же он умудрился поднять воду в 20-этажку на горке при пуске системы!?


Wiz, нельзя кидать грелку, наносы - это ее часть, разобьются)
Да понятно, что плавно, не хватало еще переходные режимы начать тут рассматривать))

А раз утечки в сетях есть, то при перекрытии обеих задвижек у вась и одноэтажном пете.. такое одноэтажное статическое и останется.. нет?)

Хотя клапан на грелке и нормально закрыт wink.gif