Здравствуйте, уважаемые специалисты!
На химическом заводе проектируем цех (отдельностоящее здания) по производству полиоксихлорида алюминия (коагулянт). Здание 3-х этажное (18м), основные производственные помещения (3 помещения, объем каждого 2500м3) занимают все 3 этажа.
Опасные вещества, участвующие в технологии – соляная кислота и едкий натр (2 класс), но по заданию ТХ в рабочем режиме в воздух р.з. их не поступает, только в случае аварии. Единственный вред от оборудования – теплопоступления (прибл. 20 Вт/м2 на каждое помещение) и выхлопные газы от работы погрузчика (дизельный) на 1-м этаже.
Производственный процесс практически весь автоматизирован, кроме загрузки сырья и вывоза отходов, ну и случаев, если автоматика не сработала. Параметры микроклимата предусматриваем как для помещений с непостоянными рабочими местами.
Вопрос: как быть с воздухообменом в ХП.
В теплый период расчет по теплоизбыткам (получилось примерно 2 крата на помещение). В ХП разбавление выхлопных газов обеспечит инфильтрация, есть соблазн ей и ограничится, но производство все таки серьезное.
К тому же есть пункт 7.5.10, СП60, который требует 1 кратную вытяжку из верхней зоны при тепловыделениях и выделениях вредных газов. Сюда можно притянуть 1-этаж (выхлопные газы от погрузчика). С 1-го этажа есть технологическая шахта на 3-й, можно предположить, что выхлопы могут проникнуть туда. Но сделать вентиляцию на 1-м и 3-м, а на 2-м нет, как-то не красиво.
Прошу совета, как быть. Пытался найти информацию в химических нормах и правилах, но на этот счет.
Спасибо!