Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Как подбирают тип и серию опор трубопроводов? Подойдет ли опора из типовой серии с Ду159 на для трубы с Dн=165 ГОСТ 3262-75?
T-rex
Назначение трубопроводов? Например, в промышленности и энергетике опоры применяют из отраслевых стандартов на основании расчетов на прочность
Машинист
А что это за стандарт такой, я стесняюсь спросить, труба 165??? Недавно встретил "сто вторую", тоже чуть не офигел, ну 108, ну 114, ну ещё туда-сюда. Хотя, металлобаза невозмутимо ответила, да есть, эн рублей тонна. Куда? Кому? Зачем? Век живи.
T-rex
А, вона че. Я вначале не просек диаметр трубы. Корпусная опора 159 подойдет для трубы 165, хомутовая вряд ли
инж323
Цитата(Naju @ 14.4.2017, 9:08) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Как подбирают тип и серию опор трубопроводов? Подойдет ли опора из типовой серии с Ду159 на для трубы с Dн=165 ГОСТ 3262-75?

по данному ГОСТу труба Ду150 имет наружний диаметр 165 мм. И не стоит упоминать Ду 159- такого Ду нет. Это обозначение, с такими цифрами для труб другого ГОСТа и не Ду, а Дн.
А опора чаще всего подойдет, если речь про системы ОВ или ВК.
Naju
Цитата(T-rex @ 14.4.2017, 19:20) *
Назначение трубопроводов? Например, в промышленности и энергетике опоры применяют из отраслевых стандартов на основании расчетов на прочность


Трубы для теплоснабжения жилых домов

Цитата(Машинист @ 15.4.2017, 8:08) *
А что это за стандарт такой, я стесняюсь спросить, труба 165??? Недавно встретил "сто вторую", тоже чуть не офигел, ну 108, ну 114, ну ещё туда-сюда. Хотя, металлобаза невозмутимо ответила, да есть, эн рублей тонна. Куда? Кому? Зачем? Век живи.


По ГОСТу 3262-75 наружный диаметр трубы с Ду150 равен 165 мм. В сериях опор (конкретно, в серии 5.903-13 выпуск 8-95) указан наружный диаметр трубы. Именно поэтому, меня и интересует подойдет ли опора из этой серии с Дн=159 на водогазопроводную трубу с Ду150 (Дн=165)

Цитата(инж323 @ 15.4.2017, 16:06) *
по данному ГОСТу труба Ду150 имет наружний диаметр 165 мм. И не стоит упоминать Ду 159- такого Ду нет. Это обозначение, с такими цифрами для труб другого ГОСТа и не Ду, а Дн.
А опора чаще всего подойдет, если речь про системы ОВ или ВК.



Да, верно, Дн. Только указала я этот Дн159 касательно к опоре. Прикрепляю скрин из серии
Какие опоры вы берете, если используете трубы по ГОСТ 3262-75?
инж323
а с какого перепугу трубу вгп на теплоснабжение?
Naju
Цитата(инж323 @ 16.4.2017, 4:05) *
а с какого перепугу трубу вгп на теплоснабжение?


По неопытности и не знанию. Ориентировалась на пример. Так как у меня открытая система с непосредственным водоразбором из тепловой сети приняла как для гвс. С тем, что нельзя применять ВГП с вашей подсказкой разобралась. Спасибо

Но вопрос с опорами для меня остается открытым. На будущее
Так водопровод у нас прокладывают вместе с тепловыми сетями и принимают оцинкованные трубы по ГОСТ 3262
engineer0
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста под какой диаметр подбирается опора изолированного трубопровода: под диаметр трубы, или диаметр трубы+изоляции? Опоры по серии 4.903-10 в.5
И еще вопрос как выбирается норматив по которому эти самые опоры подбирать: ОСТ 36-146-88, или вышеупомянутая серия, или еще какие либо источники?
engineer0
Ну подскажите , кто сталкивался. Выдали задание строителям с учетом опоры под диаметр трубы с изоляцией. И меня терзают смутные сомнения. Нигде в сериях и ОСТе не нашел информации по поводу крепления самой опоры к трубе.
T-rex
Конечно же опора выбирается по трубе - корпусная опора приваривается к трубе, а хомутовая обхватывает
инж323
обхватывает трубу или обхватывает трубу уже в изоляции? biggrin.gif
engineer0
Цитата(инж323 @ 20.4.2017, 16:18) *
обхватывает трубу или обхватывает трубу уже в изоляции? biggrin.gif

Опора скользящая(не обхватывает), но подобрана под трубу уже в изоляции!
если конкретно то опора Т13.13.00.000 СБ
п.с. труба 76х3,0, изоляция 50 мм, полный диаметр получается 176мм. 176 опоры естественно нет. руководитель сказал брать большую по диаметру опору 194...
инж323
Сминаем изоляцию этим хомутом и она прижимается к изоляции. Вы точно воспроизводите то, что произнес ваш шеф или пишите то, что вы поняли из его слов?
и , кстати, вас совсем не смущает , что в этом документе так и написано , что Дн- есть наружний диаметр трубопровода, а не трубопровода в изоляции?
T-rex
Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?
инж323
Цитата(T-rex @ 20.4.2017, 18:15) *
Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?

я ни сколько не сомневался в таком вашем ответе, но как видите ТС таки их собрался на изоляцию сверху наложить. или его шеф. biggrin.gif
Twonk
Как бы исходя из ПОС, сначала трубы монтируют на опоры, потом испытывают водой, потом уже изолируют. Загуглите трубопроводы в изоляции - посмотрите хоть как это выглядит
Ferdipendoz
А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?
engineer0
Спасибо всем ответившим, вы подтвердили мои догадки.
Цитата
Сминаем изоляцию этим хомутом и она прижимается к изоляции. Вы точно воспроизводите то, что произнес ваш шеф или пишите то, что вы поняли из его слов?
и , кстати, вас совсем не смущает , что в этом документе так и написано , что Дн- есть наружний диаметр трубопровода, а не трубопровода в изоляции?

Подобранная опора не хомутовая, просто подставка под трубопровод. Точно воспроизвожу слова шефа. Поэтому то у меня и закрались подозрения.

Цитата
Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?

опора без хомута, просто в виде подставки под трубу.


Цитата
Как бы исходя из ПОС, сначала трубы монтируют на опоры, потом испытывают водой, потом уже изолируют.

тоже натыкался на подобную фразу в СП73, это и побудило написать на форум.

Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 8:34) *
А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?

отдельно, минвата.
инж323
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 8:34) *
А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?

Трубе в ППУ зачем скользячка, коль её специально делали для бесканалки? В тесноте можно и в канал, но засыпанный песком, снова вопрос, зачем скользячка?
испоганить можно любую вещь и потом хомутом тягать скользячку к полиэтиленовой скорлупке. один кто то порнографию сделал и давай все копировать.
Ferdipendoz
У нас в Транснефти теперь без вариантов - только заводская ППУ. По эстакадам тоже. Кому-то наверху не понравилась минвата и запретили всё. Так что тянем по эстакадам трубы в ППУ в оцинкованной оболочке и опоры ставим соответствующие хомутовые по ГОСТ 30732-2006
Twonk
Они и трубы ТС по наружке в ППУ делают, и ОДК в наружке делают, и колодцы монолитные еще.

Цитата(engineer0 @ 21.4.2017, 10:50) *
опора без хомута, просто в виде подставки под трубу.

это называется корпусная приварная опора
engineer0
Цитата(Twonk @ 21.4.2017, 17:00) *
это называется корпусная приварная опора

Спасибо за ответ. Заинтересовал момент: если диаметр трубы например 630, и опора приваривается снизу, то большая часть трубы остается неизолированной, как это скажется на сроке службы трубы, и ее эксплуатации?
Татьяна Удальцова
Цитата(engineer0 @ 24.4.2017, 10:17) *
Спасибо за ответ. Заинтересовал момент: если диаметр трубы например 630, и опора приваривается снизу, то большая часть трубы остается неизолированной, как это скажется на сроке службы трубы, и ее эксплуатации?

Почему это "остается неизолированной"? Труба непременно изолируется, а опора как раз и предназначена для того, чтобы предохранять изоляцию. Причем изоляция делается не абы как, а по специальному чертежу из серии с отделкой изоляции у опор.
engineer0
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2017, 10:07) *
Почему это "остается неизолированной"? Труба непременно изолируется, а опора как раз и предназначена для того, чтобы предохранять изоляцию. Причем изоляция делается не абы как, а по специальному чертежу из серии с отделкой изоляции у опор.

Я правильно понимаю, получается, что то вроде этого: