Здравствуйте!
На территории предприятия проектируются ЛОС физико-химической очистки.
На ЛОСах вода используется для приготовления растворов реагентов, промывка сита, мойка полов и на бытовые нужды.
Воду планируется брать с сети предприятия.
Вопрос какую схему принять:
1). делать разрыв струи от сети предприятия - ставить резервуар и насосную и подавать на ЛОС.
2). подать на ЛОС и там разделить системы - на бытовые нужды от сети, а на технологию через бак и насосную.
3). ничего не делить - объединённый хоз-пит.-производственный водопровод.
andrey R
18.5.2017, 14:02
Делить (разрывом струи) надо только в случае возможного загрязнения питьевой системы через производственную. Если исключить такую возможность, то делить нет необходимости.
Dmitry_vk
18.5.2017, 14:28
1. Вообще бы не рассматривал.
2 и 3. Выбрать, исходя из технологии и выполнения п.11.8 СП30.
ПС Согласен с предыдущим оратором
в том то и дело, как подключается водопровод к ТХ оборудованию надо значит трясти технологов.
Dmitry_vk
18.5.2017, 14:30
Цитата(Dima_UA @ 18.5.2017, 14:29)

надо значит трясти технологов.
С этого нужно начать.
1. Нельзя, т.к. у вас потом получается одна сеть с хозпитом и производственными нуждами, что приведет в загрязнению хозпита, хоть и не в масштабах всего предприятия.
2. Нужно
3. Нельзя. Сито дает возможность загрязнения хозпита (в нем же нет разрыва струи, я полагаю)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.