Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vrf Fujitsu серия S R22
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
JohnV
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть мультизональная система AO90RPCMF. 4
При всех включённых внутренних блоках на охлаждение и минимальную Т на пультах 18 градусов, наружный блок не запускает больше одного компрессора.
Температуры воздуха на выходе с испарителей внутреннего блока 18-23градуса. В помещениях 25-27 градусов.
На наружном блоке индикаторы :
LED3 одна вспышка, тоесть работает один компрессор
LED4 5вспышек, тоесть производительность шаг 3.
Ошибок никаких нет.
В чём может быть дело что на выходе внутр блоков малый перепад температур? Хотя конденсат со всех блоков идёт.
Заправку проверили, всё в норме.
Больше всего смущает что при всём этом не пускается более одного компрессора. За три часа наблюдений только раз включил два компрессора одновременно, на пару минут.
RusBuka
Масло собрал и харе.
azamet
А как заправку проверили?
JohnV
Цитата(azamet @ 14.6.2017, 0:18) *
А как заправку проверили?

Собрали весь фреон станцией и на весы.
Есть такой момент что зимой делали ремонт в здании и трубки разгерметезировали. Затем строители заново заправляли. И скорее всего никто не заморачивался с вакуумированием. Может ли быть изза воздуха?
Смогу ли я удалить воздух следующим методом: собираю весь фреон в баллоны, открываю вентиль выпуская воздух и немного фреона. Фреон то тяжелее воздуха и по идее воздух должен в первую очередь уйти.
airwave
Не зная броду, не суйся в воду rolleyes.gif
Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом.
Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.

JohnV
Цитата(airwave @ 14.6.2017, 18:26) *
Не зная броду, не суйся в воду rolleyes.gif
Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом.
Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.

да пусть даже не одинаково, но хотя бы нормально холодить начали... Кассеты на выходе дают 16-18градусов, канальники 22-23 вообще ни о чём... в помещениях 25-27
airwave
Воот об этом и речь.
Кассеты работают огонь.
А канальники вообще ни о чем.
Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.


JohnV
Цитата(airwave @ 15.6.2017, 13:24) *
Воот об этом и речь.
Кассеты работают огонь.
А канальники вообще ни о чем.
Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.

тогда я не удивлён почему в кабинетах где стоят канальники у них поставили по дополнительному сплиту.
airwave
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif
JohnV
Цитата(airwave @ 15.6.2017, 16:20) *
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif

а у вас случайно платы на мою серию S нет наружного блока? А то требуется 1шт.
SSA
Паламалась??? blink.gif
А чему там ломаться то? Плате связи?

Цитата(airwave @ 15.6.2017, 18:20) *
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif

Ды ладна!
В свое время была неплохая система. Это сейчас на фоне современных - "унылое г..." laugh.gif
JohnV
Цитата(SSA @ 15.6.2017, 20:08) *
Паламалась??? blink.gif
А чему там ломаться то? Плате связи?

платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул.
И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
airwave
Потому что.
Echelon там. Lonworks и все такое.
Есть такие платы в одной конторе в мск.
xice называется.

Именно. VRF система с одним датчиком температуры испарителя в 2005 году - это отстой.
В это время ME, Hitachi, Daikin, Sanyo уже имели два датчика и держали нормально перегрев.
А в S серии ничего такого нет.
Как нет и пердиохладителя.
Отсюда и глюки типа часть блоков холодит хреново

SSA
Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.

Цитата(JohnV @ 16.6.2017, 0:44) *
платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул.
И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...

Цитата(airwave @ 16.6.2017, 10:44) *
Есть такие платы в одной конторе в мск.
Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом.
У мну, кстати, есть и те и другие.
airwave
в 2004-2005 был максимальный объем поставок на наш рынок.
Потом пришла V серия. Кормилица.
SSA
И мозго...бщица. laugh.gif
JohnV
Цитата(SSA @ 16.6.2017, 9:26) *
Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.

Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...

Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом.
У мну, кстати, есть и те и другие.

Ни той ни той платы нет. У вас плата связи есть? Рабочая? А основная еще есть? Если можно то стоимость в лс))
SSA
Основной платы нет.
Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально.
А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится.
Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.
airwave
http://xice.ru/ там много плат для S серии двухтрубной R22
JohnV
Цитата(SSA @ 19.6.2017, 18:01) *
Основной платы нет.
Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально.
А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится.
Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.

У представителя fujitsu срок от 2х месяцев на плату.
По поводу xice.ru им даже письмо не отправляетсяони вообще работают?) завтра попробую звонить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.