Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Medea Mdv D450w/cs
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
kravtsov
Здравствуйте
Проблема в том что когда внутренние блоки выключены через них идёт газ (эрв выносной блок)
У кого нить есть инструкция на внутренний и наружный блоки от данной системы
Наружный блок обшибок не выдаёт внутренние тоже

airwave
Адреса выставить нормально и все будет ок.
kravtsov
система работала 2 года
Адреса ни кто не менял
Ещё заметил то что когда от внутреннего блока отсоединяешь линию связи то он не выдаёт ошибки

При Ратоте системы труба низкого давления обледеневает
DDAVID
Если на наружке не "наколдовать" дипами контроль количества внутренних блоков и их количество, то и ошибки не будет при их "выпадении".
airwave
Там тупая наружка. Она не видит пропадания внутренних блоков и дипов на плате нет.
Адреса не установили нормально при монтаже.
Там два дипа на плате и крутить нужно оба два.
kravtsov
Понял
Случайно документации не осталось как мне дипы на наружки выставить?
На внутреннем блоке есть 3 крутилки (одна залита клеем это видимо мощность)
Адрес как я понял выставляется только одной крутилкой

Ещё вопрос почему некоторые внутренние блоки когда нет связи управляют ЭРВ а нескорые нет.
airwave
Еще раз для тех кто не понимает с первого раза.
Чтобы не запутаться, надо обе крутилки адресов крутить. rolleyes.gif
Залитую не трогать.
kravtsov
Спасибо
Будем разбирать все внутренние блоки и выставлять адреса от 10-го

RusBuka
Ага, опытным путем выяснено, что внутрянка при отвале связи почему-то делает фуллопен еев, вместо закрытия.
Без H7 на деревянных системах.
kravtsov
Сегодня отсоединили связь от одного внутреннно блока и на наше удивление эрв управляются на закрыты И открытие (меняли температуру от 17 до 30 и был слышен шум его Работы)
Некоторые блоки почему то вообще закрытые стоят и ни как на измерите температуры не реагируют
airwave
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится
kravtsov
Цитата(airwave @ 10.7.2017, 23:13) *
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится

Можно подробнее что имеете в виду ?)
airwave
Не мучайте EEV и компрессора проживут дольше. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.