Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рекуперация при сольвентной печати
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
WAKO
Добрый день.
Такая тема уже поднималась но в настоящее время она закрыта.
Поэтому прошу помочь разобраться.
Есть пожелание применить пластинчатый рекуператор в вентсистеме обслуживающей помещение, в котором эксплуатируется сольвентный плоттер.
Я так понял для того чтобы избежать коррозии пластинчатого рекуператора нужно заказывать его в исполнении с защитным покрытием.
Еще в закрытой ранее теме Skaramush писал:
Цитата(Skaramush)
указать схему обвязки - на всасывающей стороне вытяжного и на напорной у приточного.

что это значит схема обвязки? байпас на притоке и байпас на вытяжке?
если будут еще какие либо рекомендации, буду благодарен.
Skaramush
Нет, не байпасы. Это именно размещение блока на всасывающей стороне вытяжного вентилятора и на выхлопной - приточного. Нарисуйте схему, проставьте знаки давлений и всё станет понятным. Переток будет, он есть конструктивно на пластинчатом блоке. Но он будет строго однонаправленным и в направлении вытяжки.
WAKO
Цитата(Skaramush @ 31.7.2017, 15:52) *
Нет, не байпасы. Это именно размещение блока на всасывающей стороне вытяжного вентилятора и на выхлопной - приточного. Нарисуйте схему, проставьте знаки давлений и всё станет понятным. Переток будет, он есть конструктивно на пластинчатом блоке. Но он будет строго однонаправленным и в направлении вытяжки.

Ок, все понял спасибо.
В рекуператоре вытяжной контур с разряжением а приточный под напором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.