19sergei91
Допустим на час пожара нам нужно 100м3 воды. на 3 часа пожара нам нужно 300 м3. ставим два резервуара.
в соответствии с СП 8 пункт 8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2. Еще есть пункт 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

чтобы не пришлось ставить два резервуара по 300 м3 каждый, а поставить 2 по 150м3 можем ли мы:

1. Если она кольцевая могу ли я тянуть от нее два ввода? или достаточно одного ввода от кольцевой сети если он менее 200 м будет от кольца до резервуара? или без разницы кольцевая сеть или нет, но два разных ввода от разных сетей нужно?


yfray
Какая схема водоснабжения планируется?
Какие условия подключения к сущ. сетям?
Водяной
п.9.6 СП 8.13130.2009
MEX-74
Два ввода до узла переключения между резервуарами, но в каждый резервуар не надо делать 2 ввода.
19sergei91
два ввода от разных сетей или от одной кольцевой тянуть два ввода тоже можно?
19sergei91
Цитата(Водяной @ 24.8.2017, 15:39) *
п.9.6 СП 8.13130.2009

два ввода от разных сетей или от одной кольцевой тянуть два ввода тоже можно?
Lena Igorevna
Цитата(19sergei91 @ 30.8.2017, 11:52) *
два ввода от разных сетей или от одной кольцевой тянуть два ввода тоже можно?

От одной кольцевой два ввода.
19sergei91
Цитата(Водяной @ 24.8.2017, 15:39) *
п.9.6 СП 8.13130.2009

Понятно... А если два ввода от одной кольцевой и совместная прокладка? это будет считаться как подача по двум водоводам? или нужно от разных кольцевых сетей запитываться?
jiexawcr
если между вводами стоит задвижка, то это уже подключение к разным участкам кольцевой сети = к разным кольцевым сетям.