Полная версия этой страницы: Давление продувочного инертного газа не должно превышать давления в продуваемой системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Bomba
Вопрос по требованию ПБ 03-598-02 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды
пункт 22.11. гласит, что давление продувочного инертного газа не должно превышать давления в продуваемой системе. У меня водород в трубе 1,5-2 кгс/см2, продувочный азот до 3,5 кгс/см2. Причем вся арматура и продуваемое оборудование рассчитано на гораздо большее максимальное давление. Эксперт пишет замечание, что давление должно быть меньше.
Что за странное требование? Логически не могу понять его смысл. Понятно, что нельзя подавать больше максимального, но причем тут рабочее то?
T-rex
"Наслаждайтесь отечественными нормами" (С)
Х.З. Я тоже считаю, что должно быть не выше расчетного, но он эксперт. Если упрется, делайте как по 22.13
Bomba
Цитата(T-rex @ 5.9.2017, 20:19) *
"Наслаждайтесь отечественными нормами" (С)
Х.З. Я тоже считаю, что должно быть не выше расчетного, но он эксперт. Если упрется, делайте как по 22.13

Да ваще блин. Тут речь может быть про электролиз, у меня то вообще просто обращение водорода. Мрак какой-то, городить регуляторы давления для продувки куска трубы с арматурой. Попробую объяснить, может проникнется )